世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

Ⅱ类产品没有PE地,共模干扰如何的路径是怎样?如何减少其EMI干扰?

[复制链接]
查看: 3587 |回复: 14
1
dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2018-7-17 20:09:22
30问答币
1 一般来说,Ⅰ类产品有PE地,载流体噪声会通过杂散电容耦合到PE地,形成共模噪声干扰;
   Ⅱ类产品没有PE底,其共模噪声的传播路径是怎样的?
2 Ⅰ类产品有PE地,EMI整改时,可以再V-与PE地之间串接电阻或电容,可以对共模噪声干扰起到很好的减少作用,有利于EMI辐射;
  但是Ⅱ类产品没有这个PE地,EMI整改现在在30-50MHZ很难整下去了,MOS的驱动电阻,吸收电容参数都加到很大,但还是不行,变压器不同的绕法,也不能有效解决这个频段的辐射,该如何处理?

请高手不吝赐教


gaohq
  • gaohq
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:12505
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:3236
积分:12505
LV10
总工程师
  • 2018-7-17 23:24:47
 
问得好,期待大神来解答。
fengbin
  • 积分:8729
  • |
  • 主题:69
  • |
  • 帖子:273
积分:8729
LV8
副总工程师
  • 2018-7-18 09:16:05
 
首先,你的假設不成立,如果只有L N 那就是交流了 難道還回到工頻時代?  那我問你,線性電源有這樣的問題嗎
其次,產生EMI的本質是什么? di/dt 變化的電場產生磁場
產品外殼為金屬的話 最好接地,因為相當于一層屏閉層

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2018-7-23 21:59:29
  • 倒数4
 
电路中的共模干扰噪声,在没有PE地的情况下,共模噪声传播路径为何?

hwx-555
  • 积分:21188
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5814
积分:21188
LV10
总工程师
  • 2018-7-18 10:15:06
 
感觉没有特别的,就当AC两线输入的电源来做。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2018-7-23 21:58:27
  • 倒数5
 
有PE地,EMI会更好整一些
rl
  • rl
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1543
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:38
积分:1543
LV6
高级工程师
  • 2018-7-18 10:20:26
 
1. 通过容性耦合到参考的大地(测试时地上的金属板)
2.II类的类似充电器的电源EMI很大程度取决于变压器的设计,尽量降低共模噪声。当然layout对RE的影响很大。如果你觉得变压器设计到位了,可以尝试改改layout,或者换换其他家的MOS试一试。


评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

qq335702318
  • 积分:4488
  • |
  • 主题:26
  • |
  • 帖子:149
积分:4488
LV8
副总工程师
  • 2018-7-18 10:45:18
  • 倒数10
 
30-50MHz段多数是电机引起的EMI
共模成分较大
加共模电感和调整X2电容试过了吗?

没有PE,传导会更难整改,但骚扰往往更易整改

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2018-7-23 22:00:55
  • 倒数3
 
目前的整改方案是:
将MOS的吸收二极管改为1N4007,同时,mos的关断电阻加大到15Ω
但是效率下降了0.5%

其他地方改不动了。
wdshuang09
  • 积分:4210
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:204
积分:4210
LV8
副总工程师
  • 2018-7-18 12:13:34
  • 倒数9
 
共模噪声,变压器加法拉第屏避层试试

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2018-7-18 12:50:26
  • 倒数8
 
可以采用就近接地原则进行泄放的,例如设备的金属外壳。还有可以采用相应的高频滤波抑制组件经行滤除作业的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2018-7-23 22:02:23
  • 倒数2
 
塑胶外壳;
目前发现变压器外包铜屏蔽,可以过传导。
辐射还是不是很好
chenxiangyu1990
  • 积分:4274
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:40
积分:4274
LV8
副总工程师
  • 2018-7-18 14:24:08
  • 倒数7
 
辐射主要是开关元器件工作产生的,开关速度快,  di/dt大,辐射就会fail,降低开关速度,即降低开关频率,增大驱动电阻试试。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

cly2014
  • 积分:5044
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:124
积分:5044
LV8
副总工程师
  • 2018-7-18 14:37:17
  • 倒数6
 
开关元器件及磁性元器件需要注意,磁性元器件如变压器,PFC电感,加屏蔽。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dongxia620
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:107
积分:1099
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-7-23 22:03:39
  • 倒数1
 
PFC电感采用了十字屏蔽;
变压器沿线包方向采用铜屏蔽
30M只有3dB余量,不理想。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号