| | | | | | | 首先,你的假設不成立,如果只有L N 那就是交流了 難道還回到工頻時代? 那我問你,線性電源有這樣的問題嗎 其次,產生EMI的本質是什么? di/dt 變化的電場產生磁場 產品外殼為金屬的話 最好接地,因為相當于一層屏閉層
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | 电路中的共模干扰噪声,在没有PE地的情况下,共模噪声传播路径为何?
|
|
|
| | | | | 感觉没有特别的,就当AC两线输入的电源来做。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | 1. 通过容性耦合到参考的大地(测试时地上的金属板)
2.II类的类似充电器的电源EMI很大程度取决于变压器的设计,尽量降低共模噪声。当然layout对RE的影响很大。如果你觉得变压器设计到位了,可以尝试改改layout,或者换换其他家的MOS试一试。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 30-50MHz段多数是电机引起的EMI
共模成分较大
加共模电感和调整X2电容试过了吗?
没有PE,传导会更难整改,但骚扰往往更易整改
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 目前的整改方案是:
将MOS的吸收二极管改为1N4007,同时,mos的关断电阻加大到15Ω
但是效率下降了0.5%
其他地方改不动了。
|
|
|
|
| | | | | 可以采用就近接地原则进行泄放的,例如设备的金属外壳。还有可以采用相应的高频滤波抑制组件经行滤除作业的
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 塑胶外壳;
目前发现变压器外包铜屏蔽,可以过传导。
辐射还是不是很好
|
|
|
| | | | | 辐射主要是开关元器件工作产生的,开关速度快, di/dt大,辐射就会fail,降低开关速度,即降低开关频率,增大驱动电阻试试。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 开关元器件及磁性元器件需要注意,磁性元器件如变压器,PFC电感,加屏蔽。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | PFC电感采用了十字屏蔽;
变压器沿线包方向采用铜屏蔽
30M只有3dB余量,不理想。
|
|
|