增大板子输入电压时CCS与DSP自动断开

[复制链接]
查看: 2026 |回复: 6
1
BaochengD
  • 积分:642
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:140
积分:642
LV6
高级工程师
  • 2018-7-29 10:33:04
10问答币
请问,我的电路在低压(10V)启动后,慢慢增大输出入电压,当输入电压增大到200V左右的时候,CCS与DSP会自动断开,这可能是什么情况?
收藏收藏
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2018-7-30 12:22:55
  • 倒数6
 
过压保护了!着重看一下电压检测电路
TBlogou
  • 积分:23
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:23
LV1
本网技工
  • 2018-9-7 19:39:10
  • 倒数4
 
您好,您指的过压保护是什么保护呢?我DSP程序是如果过压则不产生PWM波。而且此时CCS报错显示:your device maybe operating in a low power mode.您可以解释的更详细一点吗?
TBlogou
  • 积分:23
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:23
LV1
本网技工
  • 2018-9-7 12:23:02
  • 倒数5
 
我遇到了和楼主一样的问题,我逆变器直流母线电压给到200V就断开了。我在CCS查看采样波形窗口发现采样的正线波形每个周期会出现一个接近0的尖峰。我怀疑和这个有关,打算在ADC输入口加一个钳位电路,看能不能解决。另外,楼主问题解决了吗?
BaochengD
  • 积分:642
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:140
积分:642
LV6
高级工程师
  • 2018-9-10 08:10:17
  • 倒数3
 
我发现这与主电路稳定性有关,加大了电流采样电阻的组织之后,这个问题就没有了。
TBlogou
  • 积分:23
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:23
LV1
本网技工
  • 2018-9-20 17:27:47
  • 倒数2
 
您好:
       我再请教您几个问题哈。1.您说加大采样电阻的阻值后,CCS就没有断开了,这说明输入到ADC口的电压范围变大了,和CCS断开有什么直接联系吗?
                                          2.您给DSP供电的隔离电源用的是2瓦的吗?
                                          3.您CCS和电脑连接的USB线是否有加遏流线圈或者氧铁体磁环去绕呢?

孟德泽福
  • 积分:187
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:187
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-9-5 08:36:22
  • 倒数1
 
我遇到过这个问题,我的原因是示波器探头始终夹在开关管的GS两端观测驱动波形,电路输入电压一升高DSP就会断开连接,后来把探头去掉就没问题了,怀疑是因为探头把S端接地,导致驱动电路电压不稳,而驱动电路与DSP用的是同一个5V,GND,因此5V和GND电压不稳,影响到了DSP的供电。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号