我看一般都用半桥、推挽、全桥其中一种作为高频隔离逆变器的前级升压级,驱动升压变压器的初级线圈。好像很少见过用半桥作为后级逆变级的,一般都是全桥,这是为什么呢?
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2018-7-31 06:21:02
  • 倒数6
 
半桥也有,那种墙壁220/110v插座。
ericjackson05
  • 积分:1589
  • |
  • 主题:43
  • |
  • 帖子:280
积分:1589
LV6
高级工程师
  • 2018-8-2 09:22:00
  • 倒数5
 
不甚明白...
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2018-8-2 12:10:56
  • 倒数4
 
淘宝有售
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-8-10 12:25:46
  • 倒数3
 
半桥的话,要用800V以上的MOS,还要两个400V以上的电解串联。
这样,直流母线电压比较高,对前面升压级要求就比较高。
比如,变压器分布电容就是个比较难解决的问题。
mmc_21
  • 积分:11533
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:818
积分:11533
LV10
总工程师
  • 2018-8-12 08:39:38
  • 倒数2
 
UPS逆变单元经常使用半桥拓扑
cqs1975
  • 积分:987
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:93
积分:987
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-6-12 11:41:55
  • 倒数1
 
双BUCK 就可以