世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

串联电感升压问题求助

[复制链接]
查看: 3238 |回复: 8
1
WENBODONGNAN
  • 积分:37
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:37
LV1
本网技工
  • 2018-8-2 06:45:58
10问答币
220V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?

最佳答案

查看完整内容

LC滤波了,你用万用表测试的吧?
闪烁
  • 积分:51752
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51752
版主
  • 2018-8-2 11:20:25
  • 倒数8
 
正常现象,串电感是电压抬升

YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2018-8-2 17:14:13
  • 倒数7
 
LC滤波了,你用万用表测试的吧?
WENBODONGNAN
  • 积分:37
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:37
LV1
本网技工
  • 2018-8-3 16:27:54
  • 倒数5
 
是的,为什么会这样呢
nc965
  • 积分:93611
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93611
版主
  • 2018-8-2 21:17:19
  • 倒数6
 
这种事情少干或者不干
电源小学生33
  • 积分:72
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:72
LV1
本网技工
  • 2019-1-16 20:16:59
  • 倒数2
 
遇到了类似问题。请教前辈,为什么串入电感就会升压,可以从原理上解释下吗?感激不尽
st.you
  • 积分:16742
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:3789
积分:16742
LV10
总工程师
  • 2018-8-4 19:49:57
  • 倒数4
 
电感后边的电容容量不够。
WENBODONGNAN
  • 积分:37
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:37
LV1
本网技工
  • 2018-8-8 17:22:45
  • 倒数3
 
容量不够导致升压的原因是什么呢?
电源小学生33
  • 积分:72
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:72
LV1
本网技工
最新回复
  • 2019-1-16 20:18:57
  • 倒数1
 
我也遇到类似问题,也是加大电容后解决了,但现在还是没理解为什么会升压。我遇到的是插拔瞬间升压大概5ms,然后逐渐降回正常,电感100uH,电容4.4uF。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号