请教一下这个UPS逆变器为什么要用漏电流传感器

[复制链接]
查看: 2681 |回复: 5
1
irvingyang
  • 积分:62
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:10
积分:62
LV1
本网技工
  • 2018-8-6 13:30:34
10问答币
各位前辈想请教一下,之前在德国一个展会上看到的一台SiC UPS逆变器,有一颗VAC的漏电流传感器(如图红色圈圈部分)
因为没接触过,想问一下这是UPS逆变器的一种通用做法吗?谢谢各位!



收藏收藏
闪烁
  • 积分:51928
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51928
版主
  • 2018-8-6 16:48:41
  • 倒数5
 
有些安规会要求要有漏电流保护,比如漏电流突变大于30mA,UPS停止工作;
当然UPS的比较少见,光伏并网逆变器就都有要求带漏电保护;
irvingyang
  • 积分:62
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:10
积分:62
LV1
本网技工
  • 2018-8-7 10:30:58
  • 倒数4
 
谢谢您!也就是说UPS带漏电流保护的做法并不强制要求,这个只是这家企业的一个做法。
nc965
  • 积分:93827
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27400
积分:93827
版主
  • 2018-8-7 20:32:52
  • 倒数3
 
也可能是客户的要求。
mmc_21
  • 积分:11641
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:818
积分:11641
LV10
总工程师
  • 2018-8-12 08:42:32
  • 倒数2
 
是的,不是强制要求。
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7543
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1109
积分:7543
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-3-31 20:19:43
  • 倒数1
 
这种漏电互感器怎么做的,怎么做到的,