世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

示波器测量时,待测设备上的地线烧断

[复制链接]
查看: 2256 |回复: 13
1
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-8-21 14:49:15
10问答币
最近遇到一个问题,我们有个通信模块是挂在洗衣机里面的,由洗衣机电控板输出的5V供电,接口也是5V电平,调试软件有点问题,我就拿示波器去测5V的信号,但是示波器的地线刚与5V模块的地线连接时,模块的地线就烧断了,但是我之前摸那个地线也没感觉电,是怎么回事?
电控板上的电是220V转换为12V和5V的。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-8-21 14:55:10
 
初学者都要承受的教训,没跳闸算你运气。
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-8-21 15:28:36
 
跳闸了啊,为什么呢?我量的是弱电的部分啊
舍与得
  • 积分:882
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:64
积分:882
LV6
高级工程师
  • 2018-8-21 16:25:18
 
你是不是用普通探头测的?
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-8-22 08:59:49
  • 倒数10
 
是普通探头啊,因为电控板是220输入,但是和我们模块是专门的5V电平接口连接的,我量的是我们模块5V的部分。
舍与得
  • 积分:882
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:64
积分:882
LV6
高级工程师
  • 2018-8-22 09:29:29
  • 倒数9
 
可能是220V的火线经过你的主电路,通过普通探头的地线,再经过示波器的第三个头(地线)形成了回路,可以用隔离探头测,或者把你示波器第三个头掰弯...
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-8-22 09:58:50
  • 倒数8
 
电控板只接了火线和零线,示波器接了火零地,然后我用手摸模块上的地线是没有带电的,然后用示波器测试,示波器的地夹子刚夹住5V模块上的地线,地线就烧断了,还跳闸了...........
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-8-22 10:29:48
  • 倒数7
 
你先用万用表交流档测试一下5V的地与火线零线PE线的电压值,不要用手摸。
ragnar
  • ragnar
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1949
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:498
积分:1949
LV6
高级工程师
  • 2018-8-22 12:36:14
  • 倒数6
 
示波器的电源线把底线切断就可以了
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-11-21 16:41:22
  • 倒数5
 
基本搞明白了
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2018-11-22 17:11:48
  • 倒数4
 
要么用隔离变压器给示波器供电,要么用隔离差分探头,要么把示波器地线去掉。
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2018-11-23 16:35:56
  • 倒数2
 
是的,谢谢
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-11-22 18:50:55
  • 倒数3
 
示波器没用隔离变压器。
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-11-23 16:36:19
  • 倒数1
 
谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号