模块化UPS在机房中的应用。企业机房在预计UPS容量时,时常会出现低估或高预计等情况,模块化UPS电源有效的解决以上问题,帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资。 模块化UPS具有良好的性价比,可以降低企业的购买成本,按需购买,量身定做,扩容方便,模块化UPS能使供电系统随着需求而自动变化,满足企业的不同需求,降低企业成本,实现生产能力提高,加强市场竞争力,这样的优势是常规UPS所不具备的,并且,还可以通过热插拔来降低和缩短系统的修复和安装的时间,便于维护。 模块化UPS的结构优势 一、安装简单,扩容方便,节约投资 模块化UPS采用模块化结构,可以方便地安装和扩容,只需要增加模块就可以了。在信息机房供电系统建设初期,会对UPS的容量需求产生错误的、过低或过高的估计,模块化UPS通过可扩容的模块结构可以有效解决这一问题。 二、并联冗余,运行稳定,可靠性高 在模块化UPS中,功率模块部分是并联冗余的,即功率部分是由许多模块并联在一起,它们不分主从,互不依赖,并且均分负载。每个模块都配有输入、输出保险和输入、输出继电器,即使有一个模块发生故障也能够自己退出整个系统,不影响整个系统工作。 在模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现“N + X”的故障冗余,因此相对于传统UPS的“N+1”模式,容错率大大提高。 三、维修方便,在线处理,可用性高 采用模块化UPS,因为所有的模块都是采用热插拔,所以不需要专业的技术人员,只要有备用模块,用户也可以自己进行维护。有故障可以拔下故障模块,换上备用模块,整个过程只需要几分钟,模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。 模块化UPS电源特点 一、整机容量有9KVA,18KVA,36KVA多个系列,功率模块为3KVA,6KVA两种; 二、整机由监控模块和1~6个UPS功率模块组成; 三、完全模块式结构,每个功率模块都具备完整的UPS功能; 四、灵活的配电方式:进出线方式可现场随需设定为3/3,3/1,1/1,1/3;并且输入,输出电压,频率可现场随需设定为380V/220V,400V/230V,415V/240V; 整机频率可设定为50Hz,60Hz; 五、为冗余可升级系统,N+X冗余,可根据用户需求进行在线增容、维护; 六、采用无主从并联,多级分散式控制技术,无运行瓶颈,性能可靠; 七、所有功率模块共享电池组; 八、具有完善的智能化电池管理功能:电池自放电功能,自动进行均浮充转换功能,温度补偿功能,并联充电器自动均流功能; 九、整机效率大于95%,逆变电流谐波(THDI)小于3%,输入功率因数(PF)大于0.99; 十、交流输入采用连续电流模块(CCM)运行,减少对电网干扰(RFI/EMI); 十一、模块均流采用全数字式控制,动态响应速度快,均流精度≤5%; 十二、任一功率模块均具有输入,输出和充电功率的平衡分配功能; 十三、可选配输入,输出K值隔离变压器; 十四、具有RS232,RS485/422,TCP/IP扩展卡及多路干节点多种通信方式。 模块化UPS以其便于安装,扩容等特点,在机房方面应用广泛。当然,模块化UPS不仅仅在机房方面得到广泛应用,在**机关,军队,通信,电力,交通,广电,金融,税务,医疗,教育,科研,企业,石化,工矿等方面也有不少的应用。
|