世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

电抗器

[复制链接]
查看: 1871 |回复: 12
1
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-1 15:20:59
10问答币
变频器母线直流电抗器能不能串接在母线负极?对系统可能有什么影响?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-1 18:23:05
 
不建议,这会影响信号电平,除非母线前后信号是独立的地,或者以母线正为公共地。
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-5 09:01:26
 
你好! 正常控制系统电源都取自母线电容两端.普通的三相桥式整流,母线前级整流部分没有需要控制的地方.所以信号独立性的问题可以排除.
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-5 09:35:15
  • 倒数10
 
所谓独立信号是指控制信号或者通讯信号,它需要一个地,它的地如果是独立的,你拓扑的地就是独立的(可以用电抗隔开),否则就只能一个地。
举例:直流母线之前一般是Boost级,之后一般是一个DCDC变换。如果有一个信号,比如VCC或者通讯。它有一个地,需要传递到母线前后去,那就要求母线地上不能串电抗,必须是一个地。
如果还不明白,那就把你的系统按变频器母线为界分为两部分,如果两部分之间只有两根母线,再没有任何其他直接连接或间接连接(比如外壳、上位机等),你就可以把电抗放在两根母线上的任何一侧,否则就只能置于非地的一侧。
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-7 15:33:36
  • 倒数9
 
整流桥与逆变IGBT共用一个铝散热器.整流桥和IGBT都有是与基板绝缘的.但芯片与基板间的耦合电容会不会影响电抗器的滤波性能?或者说因为电抗器影响到系统的正常工作?
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-7 15:45:21
  • 倒数8
 
如果你说的变频器母线只是整流桥与逆变IGBT之间的直流母线,且你说的整流桥只是二极管整流桥(而非PWM整流桥),那么,母线前就没有控制通讯连接。这时,基于EMC考虑,铝散热器最佳接地位置是桥后母线V+,因此电抗器最佳位置是串在母线V-上。
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-8 12:04:31
  • 倒数7
 
谢谢!不明白你说的散热器最佳接地点在母线V+上是什么意思?
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-8 14:08:57
  • 倒数6
 
因为有一半的器件(两只整流管、两只IGBT)的散热铜头就是V+。散热器接V+可以不绝缘、散热最佳,更重要的是EMC屏蔽。
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-10 11:27:55
  • 倒数5
 
不是不太明白你的意思.我们的变频器整流桥和IGBT共用一组铝散热器.散热器肯定是要接地的.但整流桥及IGBT的端子和散热器都有是绝缘的.如图所示.

微信图片_20180910112316.jpg (138.53 KB, 下载次数: 96)

微信图片_20180910112316.jpg
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-10 16:04:54
  • 倒数4
 
你这样也是可以的。一般习惯电抗放桥后正,桥后负为地,散热器接地。我的意思,只要桥前没有共地的信号,电抗也可以放桥后负,这时电抗后为地,散热器接此地。而对于EMC而言,桥前桥后5个脚都是地,因此如果此时散热器接桥后正,对EMC更为有利,且总共有5个元件相对散热器可以不绝缘,于散热更为有利。实际上,桥后正负对大地电压应力相等,散热器接哪都一样不能摸的,虽然都是地。
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2018-9-11 12:16:05
  • 倒数3
 
你好!工控领域变频器内的散热器都是与大地相接的.就是为了防止人体触电.
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-9-11 15:46:00
  • 倒数2
 
接PE是可以的,简单接的话会引入额外EMC噪音
sunlingsunhaiqi
  • 积分:6400
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:303
积分:6400
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-10-28 19:45:33
  • 倒数1
 
也见过,没有分析明白
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)