世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

400Hz中频逆变空载正常带载波形畸变,求分析

[复制链接]
查看: 2235 |回复: 17
1
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-10 13:14:51
10问答币
各位大神好,做工频逆变有几年了,第一次搞400Hz的,遇到一个情况求有经验的给分析分析:逆变输出空载时波形正常,如下图1,带载时波形有畸变,如下图2。负载是大功率绕线电阻。怀疑是跟频率有关系,不知道对不对。

图1

图1

图2

图2
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-10 15:02:55
 
在线等2小时都没人回复吗?
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2018-9-10 18:32:43
 
看情形与过零有关,滞后了100us。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 10:26:16
 
这个不是波形滞后,是示波器捕捉功能引起的位置变动,调整捕捉电压可以改变在任何位置。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 10:31:16
 
关于过零畸变,一般都会在过零点位置,以前也遇到过,但这个明显不在过零点,是在过零之后的电压上升期,怀疑是否跟电流上升有关,毕竟空载时正常,有点晕,高手们过分析分析.
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2018-9-25 10:59:00
  • 倒数9
 
你调整捕捉电压,改变在没有过零延时滞后100us位置看看。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 14:10:32
  • 倒数6
 
不好意思,可能理解有误,改变捕捉电压只能使波形左右移动,波形的形状是不会变化的,同样畸变点的位置也是固定的。
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2018-9-25 19:42:18
  • 倒数4
 
始终滞后100us?

yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-26 11:04:38
  • 倒数3
 
是的,始终在过零点后的100uS左右,而且呈半波周期出现,不是偶尔有。其实如果空载也这样就没必要拿出来了,关键是空载正常,带载不正常,至少我以前从来没遇到过,拿出来也算是跟大家分享一下同时求得答案,最主要是的还是讨论的过程,搞定这个也许我也会有进步不是,嘿嘿。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-9-10 19:00:44
 
如果是软件出的SPWM,那就让软件看看吧。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 10:40:21
 
应该是硬件吧,这两张图是都是在开环情况下的波形,唯一的差异只是带不带负载(实际闭环下波形也是这样的)。理论上如果通过瞬时值闭环控制应该可以改善,但按道理不应该出现这种情况的。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 10:43:49
  • 倒数10
 
如果开环空载正常,应该不是软件的问题。反之如果软件有问题,无论空载带载应该都不会出现正常的波形,是吧陆工?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-9-25 12:02:59
  • 倒数8
 
开环没问题,最多只能说明“表”没问题。
当然了,这是假设用的是查表的方式。
可以试试开环带载有没有问题,注意是全开环,各种保护都要屏蔽。
如果开环带载没问题,那说明硬件没问题。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 13:57:54
  • 倒数7
 
谢陆工,确实用的是查表,开环调制度是定值,各种保护屏蔽,图1就是在这种软件条件下得到的空载波形,由波形可见基本无问题;在此基础上,在负载端加上篇首我说的负载后波形就变成了图2,注意是图1和图2两种情况软件和硬件条件都一样,唯一不一样的图2是带载图1是空载,这从图1和图2左上角的电压有效值也能看出来。然后回答陆工说的问题“如果开环带载没问题,那说明硬件没问题。”图2就是开环带载的波形,显然是有问题。主回路拓扑就一个全桥+变压器+LC。也可以过几天用电流探头看看电流波形,也许会有发现。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-9-25 18:46:20
  • 倒数5
 
负载是什么负载,纯阻性么。
yanxiao204
  • 积分:80
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:80
LV1
本网技工
  • 2018-9-26 11:40:35
  • 倒数2
 
负载是3个200W的电阻,类似于下图波纹绕线电阻,肯定会有感性系数。

波纹绕线电阻

波纹绕线电阻
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
最新回复
  • 2018-9-26 12:06:42
  • 倒数1
 
这个电感很小了,对400Hz来说,算是纯阻了。
风子_2017
  • 积分:90
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:90
LV1
本网技工
  • 2018-9-10 22:45:25
 
过零畸变?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报