| | | | | | | 这个不是波形滞后,是示波器捕捉功能引起的位置变动,调整捕捉电压可以改变在任何位置。
|
|
|
| | | | | | | 关于过零畸变,一般都会在过零点位置,以前也遇到过,但这个明显不在过零点,是在过零之后的电压上升期,怀疑是否跟电流上升有关,毕竟空载时正常,有点晕,高手们过分析分析.
|
|
|
| | | | | | | | | 你调整捕捉电压,改变在没有过零延时滞后100us位置看看。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 不好意思,可能理解有误,改变捕捉电压只能使波形左右移动,波形的形状是不会变化的,同样畸变点的位置也是固定的。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 是的,始终在过零点后的100uS左右,而且呈半波周期出现,不是偶尔有。其实如果空载也这样就没必要拿出来了,关键是空载正常,带载不正常,至少我以前从来没遇到过,拿出来也算是跟大家分享一下同时求得答案,最主要是的还是讨论的过程,搞定这个也许我也会有进步不是,嘿嘿。
|
|
|
|
| | | | | | | 应该是硬件吧,这两张图是都是在开环情况下的波形,唯一的差异只是带不带负载(实际闭环下波形也是这样的)。理论上如果通过瞬时值闭环控制应该可以改善,但按道理不应该出现这种情况的。
|
|
|
| | | | | | | | | 如果开环空载正常,应该不是软件的问题。反之如果软件有问题,无论空载带载应该都不会出现正常的波形,是吧陆工?
|
|
|
| | | | | | | | | 开环没问题,最多只能说明“表”没问题。
当然了,这是假设用的是查表的方式。
可以试试开环带载有没有问题,注意是全开环,各种保护都要屏蔽。
如果开环带载没问题,那说明硬件没问题。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 谢陆工,确实用的是查表,开环调制度是定值,各种保护屏蔽,图1就是在这种软件条件下得到的空载波形,由波形可见基本无问题;在此基础上,在负载端加上篇首我说的负载后波形就变成了图2,注意是图1和图2两种情况软件和硬件条件都一样,唯一不一样的图2是带载图1是空载,这从图1和图2左上角的电压有效值也能看出来。然后回答陆工说的问题“如果开环带载没问题,那说明硬件没问题。”图2就是开环带载的波形,显然是有问题。主回路拓扑就一个全桥+变压器+LC。也可以过几天用电流探头看看电流波形,也许会有发现。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 负载是3个200W的电阻,类似于下图波纹绕线电阻,肯定会有感性系数。
-
波纹绕线电阻
|
|
|
|
|