| | | | | 插入电源后,开关关闭啥意思?电源插座上的开关?开关电源上的开关?先理清开关、插座、驱动器、LED的关系
|
|
|
| | | | | | | 移动式照明灯具,灯上有一个开关,电源线插入电源插座内,LED灯具上的开关不打开,LED会微亮
|
|
|
| | | | | | | | | 重点检查灯具外壳与内部元件的关系(特别是铝基板),外壳是否接PE、开关是否确定关掉的是火线。。。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 换了不同的驱动还是一样,换了3款10W隔离驱动,其中一款是有通过UL认证的,都存在这个现象,我现在怀疑是铝基板与灯珠间的绝缘不够导致微亮
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 有刷新,不是绝缘不够,而是感应,有时候人体、桌面也可能感应
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 并且移除地线或者去除Y电容就不亮了,所以电流走向应该是N零线进入,通过Y电容,通过灯板,然后回到地线去了,因为L火线是通过开关断开的,不存在回路
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 不是铝基板与灯珠间的绝缘够不够,而是铝基板与外壳要绝缘足够。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 加绝缘垫确实可以解决,而且是最好的方法,但是增加了成本,增加了安装难度并且还需要涂两边导热硅脂
|
|
|
|
| | | | | | | | | 三孔插头才能分清火线零线,但墙壁插座也可能接反,你要按关断零线考虑你的应用场景。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 一开始我也考虑这个问题,但是L,N线反过来也没用,还是会微亮 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 不可以哦,我试过了,传导超太多了,头疼~~~
-
有Y电容
-
无Y电容
|
|
|
|
| | | | | 之前我也有发现此类现象,后来是把锁LED灯板的几颗螺丝换成了塑胶螺丝就解决了此问题.希望对你有帮助.
|
|
|
|
| | | | | | | | | 我看你的螺丝是直接穿过铝基板到外壳的,你绝缘片也只是隔离了外壳于pcb板吧,螺丝照样与基板外壳相连呀
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 不会,碰到铝壳体会微亮,但是我放了绝缘垫还是亮,所以我想试试用尼龙螺丝
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你有没有把外壳接地,金属外壳安规必须加Y电容接地的,你再试试
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我们做电源的时候要从PCB板上接Y电容到外壳然后到地,你的外壳已经接地了按道理外壳是不带电的,会不会是你的驱动非隔离接LED板有电压输出来呀,有没有隔离的驱动接上去试试啦,把LED输出线接反还有没有微亮
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 隔离驱动,我现在试试你的尼龙螺丝吧,已经买好了,明天就知道结果了
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 幸苦了,这种问题确实让人很头痛,还是要找到根源,用示波器到处测测吧
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最新发现,什么都不加(驱动还是有Y电容,绝缘垫也去掉,铝基板不变,还是直接装在壳体上),换了一款灯珠就好了,什么原因呢?灯珠的阻抗不同?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED芯片的瓦数不同,就是负载大,漏电流带不动,所以不会微亮。
|
|
|
|
|