串联二极管耐压是否可以翻倍?

[复制链接]
查看: 2693 |回复: 3
1
aihaozhe
  • 积分:2786
  • |
  • 主题:209
  • |
  • 帖子:602
积分:2786
LV8
副总工程师
  • 2018-10-8 21:09:28
10问答币
如题,两个耐压100V的二极管,串联起来,耐压是否可以认为是200V,谢谢!
nc965
  • 积分:93578
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27331
积分:93578
版主
  • 2018-10-8 21:23:10
  • 倒数3
 
同型号,同批次,同温升,同封装,最短连接,基本上可以这样认为,但最好留点余量。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-10-9 08:21:23
  • 倒数2
 
可以这样认为,但能用一个,最好就不要分成两个。
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-10-9 13:55:41
  • 倒数1
 
得看具体什么二极管,如果是两个不同的二极管,串联以后相当于两个结电容串联分压,可能会由于结电容的不同,导致两个二极管不是均分电压的,有可能会出现某个二极管超过耐压击穿的。