世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

双管正激问题

[复制链接]
查看: 839 |回复: 2
1
cwl
  • cwl
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:622
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:110
积分:622
LV6
高级工程师
  • 2018-10-11 08:34:12
10问答币
双管正激如果输入电压过低,占空比超过0.5会出什么事?
TaoZ
  • TaoZ
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:105
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:25
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-10-11 08:40:37
  • 倒数2
 
这个没有绝对的,如果你用常用的,靠两个二极管,公用Np进行磁复位。因为励磁和去磁电压相同,而占空比大于0.5,就是励磁时间一定大于去磁时间。变压器肯定饱和。
如果,你去磁用的其它方法,又能保证去磁完全,也没有问题。
武二狼
  • 积分:315
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:36
积分:315
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2018-12-5 14:08:41
  • 倒数1
 
一定会炸管子