三)绝缘水平要求高
单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍。所以,这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。
四)存在弧光接地过电压的危险
单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,发生稳定电弧,将形成继续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能发生一种不稳定的间歇性电弧,随之将呈现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它发生和危害。 五)变压器接地继电保护的选择困难
因而要实现灵敏的有选择性的维护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难。
二、高频变压器中性点不接地运行的优点
一)供电可靠性较高
当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是必需在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。
二)对通信和信号系统的干扰小