求教如何实现UPS静态开关小于6ms内可靠切换?

[复制链接]
查看: 4455 |回复: 12
1
huas2010
  • 积分:304
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:44
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2018-10-18 17:17:32
10问答币
本人最近做了一台
带旁路的
20KVA逆变器,其中静态开关使用的反向并联的晶闸管模块,目前旁路和逆变输出之间切换时间固定在12ms,目的就是保证晶闸管的可靠关断,但目前有家客户要求切换时间小于6ms,故将逆变器输出波形和旁路输入电压做了相位同步处理,目前相位基本同步,有一点偏差,但旁路电压和逆变输出电压有差值,所以如果将切换时间缩短到10ms以内,有可能造成两个开关同时导通,产生环流,理论上会有风险,所以没敢尝试,请有经验的高手指教一下。我知道,目前有好多UPS和EPS厂家能将切换时间做到3ms以内,所以特来请教各位高手,有什么好的方法,谢谢!


收藏收藏
nc965
  • 积分:93663
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27356
积分:93663
版主
  • 2018-10-18 20:25:33
 
想缩短到12mS以内就不能用可控硅
sunlingsunhaiqi
  • 积分:6400
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:303
积分:6400
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-10-28 19:21:03
  • 倒数1
 
李版,可否考虑施加反压强制关断SCR,我有个项目就是双电源切换,用的就是这种方案,施加小于2ms,没有问题的
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:3573
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:433
积分:3573
LV8
副总工程师
  • 2018-10-18 21:18:57
 
使用MOS管切换
huas2010
  • 积分:304
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:44
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2018-10-19 08:52:23
  • 倒数7
 
控制的是交流电,MOS管或IGBT来切换,如何驱动是个问题。,
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-10-19 08:18:29
  • 倒数10
 
可控硅是不是只能过零关。
如果是的话,那不可能保证小于8m(60Hz*2)吧。
nc965
  • 积分:93663
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27356
积分:93663
版主
  • 2018-10-19 08:19:24
  • 倒数9
 
50Hz对应10mS,还有误差和抖动,所以至少12ms
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-10-19 08:20:50
  • 倒数8
 
小于8ms都不能保证了,别的就更不用说了。
huas2010
  • 积分:304
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:44
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2018-10-19 09:28:56
  • 倒数5
 
是的,目前就是把切换死区时间控制在12ms,但查资料,有些UPS厂家能做到4ms以内。如果将两个电源的相位和副值调整到完全相同,然后在同一时间开通关断可控硅,虽然有共导,理论上应该没有很大环流,不至于造成电源损坏。
nc965
  • 积分:93663
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27356
积分:93663
版主
  • 2018-10-19 09:36:26
  • 倒数4
 
如果你这个是同期并网,先要确保同步,在馒头波的后半周解除旁路,用可控硅也可以实现。
huas2010
  • 积分:304
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:44
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2018-10-19 08:55:01
  • 倒数6
 
是的,正因为是过零关闭,所以空载和带载的大小不同,关断时间是不同的,最长的时间应该是在50HZ空载时,最长关闭时间为10ms。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-10-19 12:22:09
  • 倒数3
 
所以就不能用可控硅。
hujianminghust
  • 积分:18
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:18
LV1
本网技工
  • 2018-10-24 13:22:03
  • 倒数2
 
相位同步,逆变电压高于旁路电压2、3V,则共通切换。环流会比较小,没有问题的,这个切换时间为0。而UPS厂家开出的3ms,是考虑了旁路断电切换逆变,或者逆变异常切换到旁路的情况,这些情况异常检测则需要1、2ms,因此切换时间为3ms。正常的旁路逆变切换时间基本是0ms。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号