| | | | | 风扇是易损元件,设计都会考虑其故障工况的保护,比如温度保护,你不必操心。
|
|
|
| | | | | | | 不是,我说的意思是如果风机堵住不转了,会不会给电气性能方面带来影响?暂时不考虑机器发热这方面。
|
|
|
| | | | | | | | | 不会,除非有检测风速的装置,否则电气上暂时没有动静。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 哦,谢谢版主!我以为堵住了风机,+12V驱动电压作用到风机线包上,会引发线包过热或者过载之类。导致+12V供电出现异常
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 风机里面有芯片,这些事情它早有防备,即使叶片卡住也没事,何况你只是堵住。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 谢谢!还想请教一下,对于这种有风扇强制风冷的,在标准测试制程里面,是否有必要增加风机堵塞试验这一项呢,目的是检验即使风机不转了,机器也不能坏?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这方面的保护大致有3种,1转速,2风速、3温度。除了保护,有的设计还可以根据温度、工况或者时间控制风机,如果有这些设计,每一项都需要调试和检测。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 散热用的风机通常为轴流风机,风机一旦堵转,则励磁电流为正常工作的7-10倍,或简单按 i= U/R 计算,R为励磁绕组电阻。此时不是烧电源就是烧风机。
顺便做下广告,NC965生产的轴流风机内装有公司级专利的芯片,不怕风机堵转,且能分区分叶片被卡主或堵住。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 很多风扇可以检查自身转速,通过脉冲信号反馈给系统,报告转速是否正常。这个很容易做到。电脑风扇也是这样干的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 说的没错,要实现这种检测功能是非常容易的事,但是我们现在针对的楼主的风扇,显然楼主用的风扇是不具备这种功能的。
另外电脑风扇转速控制似乎不需要这么精确,我也从没见过电脑风扇采用脉冲输出,不是是否有具体的例子?比如哪一个电脑的风扇是采用这种脉冲输出的?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你怎么判断出楼主的风扇没有转速输出功能的?
有些电脑的BIOS里面,可以看到风扇的转速,或者用鲁大师软件也可以看到,这个转速就来自于风扇。
高档点的散热风扇,一般有3条线,或者4条线的,其中一条就是转速信号。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIOS是指基本输入输出系统,Basic Input Output System,哪里有什么电机转速?更何况写BIOS的不是那么随意可写入的。你说电脑用的风机有脉冲输出,可否举个例子什么型号的电脑的风机有脉冲输出?早期的BIOS是不可写的,后来有了EEPROM才可更新BIOS。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至于你说如何判断楼主的风机是没有脉冲输出,这不很简单?如有,楼主不必发这个帖子了,还有,你说说市场上什么散热用的风机有脉冲输出输出?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数据不是从BIOS里读取的,道理很简单,EEPROM的读写速度很慢的,实时数据不可能写入BIOS,并且读写有寿命限制,大概100万次读写寿命。
有些台式机确有转速输出信号,就像你说的三条线或四条线的风扇有转速输出信号,以前也没注意到。谢谢。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 刚才特意重启了电脑,手机抓了BIOS的数据,要不要发上来?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 左上角ASUS表示是华硕的主板品牌。
时钟右边第一行是主板的型号,第二行是BIOS版本。第三四行,是CPU和内存的信息。
下面有系统引导优先级(BOOT PRIORITY)的信息。下面有个硬盘的符号,就是硬盘引导。
最下一行,用F3,F5,F8选择相应功能。
如果还不相信的话,只有录视频了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不用录视频。我们讨论的方向有点偏离了,前面我已强调风扇转速不会存入BIOS里,不知你是否同意?至于其他信息软件是怎么读的暂不关心。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 再次建议以后想表现自己还是找点自己稍微熟悉一点的领域。
风机轴流不轴流,那是流体力学的分类,而这里是电子学论坛,按电力传动分类,这个是直流无刷电机,是程序在控制,保护是很完善的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 无知还要嘴硬,有刷无刷单指指电机,轴流风机或轴流风扇那是完整的一个组件,明白否?
你倒是举个例子来说说什么电机有芯片的啊?你家做有芯片的电机吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 连直流无刷电机需要芯片才能驱动都不知道?看来你哪个领域都不熟悉!难怪总被打脸。
再打一巴掌:实测一个风扇,旋转270mA,卡住不转210mA
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 究竟是电机里有芯片还是要芯片驱动?颠三倒四的。
做实验也不会做,岂能用电池驱动?电池内阻有多大?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个测试能为楼主解惑即可,需要初中以上学力的人才能理解 ,你理解不了?
问:风机不转了会怎么样?会引发线包过热或者过载之类、导致+12V供电出现异常吗?
答:风机里面有芯片,这些事情它早有防备,即使叶片卡住也没事,何况你只是堵住。
问:可是有人说风机一旦堵转,则励磁电流为正常工作的7-10倍,此时不是烧电源就是烧风机。
答:那个人球经不懂(四川话),打胡乱说,你就当他是在放屁。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 版主的语文是自学的吧,看看你写的 “叶片卡住也没事,何况你只是堵住”。 请问这是在讲笑话吗?卡住和堵住有何区别?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 昨晚用12V供电给一个滚轴风扇,然后堵住扇叶,一直到今天早上,刚刚看了,也没有看到12V有什么异常,并且风扇线包也不怎么样的发热。测试电流也没有。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 如果这个风扇是无刷电机的,那这个实验是对的,无刷电机的转子没有线圈,电枢绕组无需依靠转子产生的反电动势削弱电流。如果是有刷电机应就不是这个结果了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对电机无研究,所以也不知道是有刷还是无刷,就是一般的从供应商拿的风扇,12V ,4000转的,滚轴。
|
|
|
| | | | | 风扇主要是用来散热的,如果不让它工作,会导致温度过高,出现设备故障。
|
|
|