求教三相缺相检测电路的设计

[复制链接]
查看: 1364 |回复: 5
1
wangdongchun
  • 积分:41150
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41150
LV12
专家
  • 2018-10-29 21:38:41
10问答币
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
收藏收藏1
xkw1cn
  • 积分:131431
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55631
积分:131431
版主
  • 2018-10-29 22:21:35
  • 倒数5
 
数波头
westbrook
  • 积分:8190
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:1304
积分:8190
LV8
副总工程师
  • 2018-10-30 08:48:55
  • 倒数4
 
这种很好做的吧。
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-10-30 11:57:06
  • 倒数3
 
3个取样电阻接成星型接法,中间点到参考地点接个电阻,判断中间点电压,3相平衡时,中间点电压是0. 缺相或者严重不平衡时,中间点有电压。

wangdongchun
  • 积分:41150
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41150
LV12
专家
  • 2019-1-12 22:54:53
  • 倒数2
 
这个方法可行   谢谢