意思:是用一颗高频电容与拓扑衔接,做最短环路和集中接地布局,其他可以随意。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 相对其他电容高频特性更好的那颗,意思要用两种电容干这活,具体差别以温度论之即可。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 是不是这个意思,如果有两颗电容接在这个位置那么温度低的肯定就是高频特性好的 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 温度能接受为准,大致所有电容温度相等。不需要关注谁低,而应该关注谁高,以至于不能接受。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 版主严谨,那假如是一颗电解干这活,你会推荐我用什么替代它么?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 一颗的话也要满足最小回路,但也是温度控制,你可以用风来控制温度。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大致如此,因为在这里温度就是发热、损耗、效率、可靠性、使用寿命的同义词。
|
|
|
| | | | | 从整流考虑,先高频的,然后低频的。
从输出考虑,就反过来。
|
|
|
| | | | | | | 我现在就是开关电源输出,NC95版主说肯定要有一个高频的靠近拓扑,然后再是其他的。
您说的输出考虑,先低频后高频?
|
|
|