国家对于电能质量的治理是越来越重视了,因为中国随着经济的发展,电压暂降暂升、谐波等电能质量问题日益严重。据不完全统计,每年中国因为电能质量问题而带来的经济损失大约有9000亿左右。这意味着什么?就是等值于3倍2017年中国的大米产量。在欧美国家中,电能质量问题也是非常严重的,欧盟每年损失1.2万亿,美国每年损失1.4万亿元。电能质量导致财产损失程度是非常可怕的。那么为什么会发生电能质量问题呢?
大功率电力电子设备在运行过程中,除了要消耗大量有功功率外,还需要吸收大量的冲击性无功功率,这样就会引起配电网系统发生低功率因数、电压波动与闪变、谐波、以及三相不平衡等问题,不仅使配电网供电电能质量逐步恶化,同时谐波还会引起配电网保护控制系统发生“拒动”、“误动”等不利情况发生,降低配电网供电可靠性。在存在大量谐波分量的配电网系统中,进行无功补偿和谐波治理是非常必要中。

SVG无功补偿器在实际中的案例
在佛山某个企业中,有一台110KV的变压器为企业生产提供电力。工业负荷约占65%。因为工业负荷较大,所以谐波注入到配电网中导致严重污染,曾多次发生10kV线路I母和II母侧发生补偿电容器烧毁、以及配电网继电保护“误动”、“误动”等事故,严重影响到供电电能质量水平和供电可靠性。

所以,在为该企业安装svg无功补偿器的时候,预留了20%的富裕量,即需补偿32A总谐波电流。在该110kV变电器10kV侧I母和II母上分别配置±4Mvar的SVG无功发生器,经调试投运后,10kV侧I母和II母的母线电压畸变率、谐波电流均处于合格范围内,其中电压畸变率由补偿前的6.7%有效降到2.8%,能够满足10kV公用电网谐波电压限值4%的要求,补偿效果十分明显。

SVG无功发生器能从配电网中吸收或输送连续可调的无功功率,从而有效提高配电网的无功容量的平衡能力,稳定了供电电压水平,降低了配电网线损,提高了电力系统供电电能质量水平和供电可靠性。随着以电力电子元器件为核心的大功率电气设备在配电网系统中的使用,SVG无功发生器良好的无功动态补偿和谐波治理功能,必将在电力系统中的得到广泛的推广应用


SCUEVZ
  • SCUEVZ
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:904
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:57
积分:904
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-12-29 11:15:43
  • 倒数1
 
赞同~
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号