各位。请教下。明纬的LED 电源。 都有这个曲线图。LED 驱动方式。
不太理解。 特别是有的电源是恒压+恒流的。  1.是什么情况下工作在恒压?  什么情况下工作在恒流?
2.这个图V-I曲线。  A 区是恒压,100%输出。I 怎么对应的?  I 是50%的时候是恒压?


收藏收藏
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-12-27 08:21:40
  • 倒数4
 
负载电流没达到恒流值的时候,电源工作在恒压状态。
你可以参考实验室里常用的直流稳压电源,CC和CV模式。
DYqz123
  • 积分:105
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:17
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-12-27 09:05:42
  • 倒数3
 
我一开始也是这么理解。 但是这个恒流是0-10V 可调的。 HLG-40H-SPEC-CN.PDF (2.51 MB, 下载次数: 48) 例如不是100%,以下都是工作在恒压模式?  那这样感觉不对啊?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-12-27 12:30:09
  • 倒数2
 
直流电源的CC电流,不同样也是可调么。
daiwen
  • 积分:167
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:6
积分:167
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-1-4 09:16:20
  • 倒数1
 
主要取决于负载,当电流达它设定值时,进行恒流状态,反之为恒压或打嗝状态