负载变轻进入burst模式的工作过程是什么样的?
mingchristian
  • 积分:2291
  • |
  • 主题:26
  • |
  • 帖子:390
积分:2291
LV8
副总工程师
  • 2019-2-11 16:28:54
  • 倒数3
 
应该是负载变轻,对应开关频率变慢,当开关频率到达最小频率(一般为21KHZ)后,IC转变为burst模式;

burst模式为在更低频率(举例为每1KHZ)发送一个脉冲束,每一束脉冲里有3~5个脉冲,频率为最小频率(举例为21KHZ)

从burst模式逐渐加大负载能更明显,脉冲束频率从1KHZ慢慢增加,直到连续,即脱离burst模式



以上过程使用示波器勾取频率,调负载能看见变化;

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

mingchristian
  • 积分:2291
  • |
  • 主题:26
  • |
  • 帖子:390
积分:2291
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-2-11 16:49:46
  • 倒数1
 
是否进入burst,或者是否变频,是否跑CCM,一般IC以Vcomp决定
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-2-11 16:46:16
  • 倒数2
 
负载变小后,检测电路所对应的采样值必然减小,以致进入burst模式,楼主可以加大负载电阻试试看