世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

接口保护电路求教

[复制链接]
查看: 696 |回复: 3
1
likun123
  • 积分:111
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:9
积分:111
LV2
本网技师
  • 2019-2-12 22:13:54
10问答币

这样一个结构,输入用一个光耦给后面的MCU,输入的是24V的电,光耦的地在24V供电用了一个共模电感隔离。这个属于一个类似工控的东西,输入会有什么干扰不确定,而且进共模之前还有一堆直流电机。用光耦,目的就是电平转换,隔干扰,抗静电啥的。
我在想,光耦的意义大不大,不大的话用其他电路可不可以。
收藏收藏1
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2019-2-13 08:03:44
  • 倒数3
 
互感器已经隔离,光耦就没意义了
mskkk
  • mskkk
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:747
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:147
积分:747
LV6
高级工程师
  • 2019-2-13 12:30:44
  • 倒数2
 
如果是从光耦发光管那输入的话,你这个光耦肯本没有隔离作用啊
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-2-13 20:03:17
  • 倒数1
 
可以。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号