尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:

1、模块在使用过程中输出电压降低;

2、模块停止工作;

3、模块输出电压过高;

4、模块输入短路;

5、模块输出电流过大。


前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。


第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。


第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。


第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。


评分

参与人数 121币 +10收起理由
admin + 10

查看全部评分

admin
  • 积分:32471
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8895
积分:32471
管理员
  • 2019-2-20 10:07:51
  • 倒数3
 
感谢分享
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-2-20 12:48:28
  • 倒数2
 
学习了  如果来些例子会更好
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3614
积分:16461
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-2-20 21:44:39
  • 倒数1
 
感谢分享!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号