小白提问:为什么并网逆变器逆变侧电流用霍尔,网侧电流用采样电阻呢

[复制链接]
查看: 1852 |回复: 14
1
swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-13 16:27:45
10问答币
小白提问:为什么并网逆变器逆变侧电流用霍尔,网侧电流用采样电阻呢


G5`U`I47DN[%UAOPLS~M5U3.png

最佳答案

查看完整内容

楼主问了一个好问题(为何母线测直流不用霍尔传感器)。 我是这么看的: 首先是 板载,逆变回路的电感要小,如果是用霍尔直流传感器,如果是板载的话,成本很高。 引线出去的话,回路电感不知道要增加好几百纳亨了吧 然后是 思维定势,交流用霍尔,直流用电阻。
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-3-13 16:50:12
 
网侧电流更重要,电阻采样才能满足。
swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-13 17:03:32
 
那请问,如果我只做逆变侧电流控制,一般采逆变侧电流用什么方案呢,霍尔还是采样电阻,电流比较小的情况下,大概10A,然后开关频率十几K
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-3-13 17:09:04
 
请楼下朋友回答
swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-13 17:10:31
  • 倒数10
 
哈哈哈,都是版主们
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-3-13 17:12:47
  • 倒数8
 
我只是泛泛而谈,楼下版主很上心哈。
jafck
  • 积分:4329
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4329
版主
  • 2019-3-13 17:04:27
 
楼主问了一个好问题(为何母线测直流不用霍尔传感器)。
我是这么看的:
首先是 板载,逆变回路的电感要小,如果是用霍尔直流传感器,如果是板载的话,成本很高。
引线出去的话,回路电感不知道要增加好几百纳亨了吧
然后是 思维定势,交流用霍尔,直流用电阻。

swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-13 17:11:18
  • 倒数9
 
那我小功率逆变器输出逆变侧控制直接用霍尔呗
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2019-3-13 22:06:35
  • 倒数7
 
由于此处电流还有较多的脉冲成分  所以还是用霍尔传感器较好  如果是老式的电磁线圈电流互感器恐怕损耗就很大了  再者霍尔传感器的精度也是很高的
swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-14 13:58:59
  • 倒数4
 
多谢解答
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
最新回复
  • 2019-3-14 21:30:33
  • 倒数1
 
不客气 如果有什么好的经验不妨分享一下
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2019-3-13 23:33:22
  • 倒数6
 
没这规矩。。。
seawaterblue
  • 积分:778
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:120
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2019-3-14 10:05:50
  • 倒数5
 
顺便学习一下
swear
  • swear
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:523
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:41
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2019-3-14 13:59:40
  • 倒数3
 
多谢各位的解答了
zxy_20120225
  • 积分:4872
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:573
积分:4872
LV8
副总工程师
  • 2019-3-14 17:42:31
  • 倒数2
 
成本
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号