| | | | | 可以设计硬件过流过压封锁电路,只是要实现一个简单的封锁功能,硬件电路设计比较麻烦。
|
|
|
| | | | | 如果变压器都坏了,还要保护什么,只要不起火不爆就行。
烧保险了事。
|
|
|
| | | | | 现在很多的电源管理IC都带有这种保护了,PSR方式的。你找这样的IC实用就行啦。
他们主要是通过检测分析FB电压信号和CS电压信号的频率、幅度、时间点来完成的。
比如你说的变压器初级短路:当检测到CS波形在很短的时间内达到了关断电压,连续5个脉冲后,电源管理IC 就认为是变压器初级短路。
又比如是输出二极管短路:当FB脚检测到没有了FB信号,并且CS电压在很短时间内达到了关断电压,连续发出5个GATE脉冲信号后,电源管理IC 就认为是输出短路了。
|
|
|
| | | | | | | 在实际应用中,这种器件(比喻变压器或者输出整流管)自身失效的概率有多高?假定设计合理的话。实际使用中是否有必要设计一个电路来预防这种器件导致的失效以免进一步恶化?
再问一下,如果我用的H桥拓扑,硬开关或者移相,用3895控制,那又该如何?谢谢
|
|
|
| | | | | | | | | 如果芯片保护功能不理想,达不到你想要的保护点,就有必要设计保护电路。比如你电源是带风扇的,输出电压已经降低到不足启动风扇了,芯片依然未保护的话,就需要增加一个低压保护电路,让机子停止工作,不至于烧坏其他器件。具体情况具体分析吧。
|
|
|
| | | | | | | | | 设计这个电路做什么,变压器一但短路,这个电源就没输出。
没输出,那就要返修或换新的。
既然都要返修了,你加了这个电路,能让它不返修么。
还增加成本。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 哦!言之有理!只是昨天听到有人提及这一点,我也纳闷半天,确实之前所做的机器保护都是针对输入和输出端,关于到器件自身异常导致的保护,还没想到。那就先不管了这个问题了,还想问一下,如果用纯软件的方式来判别各类故障并作出关机之类,是否足够可靠?(不考虑关机速度问题,并认为其速度理想化)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不考虑死机及flash丢失,不考虑软件bug,不考虑速度,可以认为可靠。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 现在为了控制成本,看到很多一些机器的保护,都是采用软件来完成。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 现在很多MCU或DSP里,都带有硬件的PWM锁定。
那个应该也可以算是硬件的保护。
|
|
|