请教问题,AC220V转DC24V采用哪种方式比较好,一般电源有隔离和非隔离,控制方式也有多样,在这里讨教下,不知哪种方式更好?谢谢
收藏收藏
cccc888
  • 积分:269
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:16
积分:269
LV3
助理工程师
  • 2019-5-30 15:44:56
  • 倒数6
 
半桥,led照明.
huangxvyao
  • 积分:8303
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:419
积分:8303
LV8
副总工程师
  • 2019-5-30 17:04:41
  • 倒数5
 
几W到几千W,基本上涵盖了大部分拓扑。
wangdongchun
  • 积分:41127
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6831
积分:41127
LV12
专家
  • 2019-5-30 21:18:37
  • 倒数4
 
安全考虑还是隔离的好
linghuchong001
  • 积分:384
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:20
积分:384
LV4
初级工程师
  • 2019-5-31 19:07:56
  • 倒数3
 
得看你具体应用需求
pansankuang
  • 积分:471
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:51
积分:471
LV6
高级工程师
  • 2019-6-2 09:34:41
  • 倒数2
 
小功率的,用隔离反激,安全可靠,控制也简单
linghuchong001
  • 积分:384
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:20
积分:384
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2019-10-23 03:22:40
  • 倒数1
 
小功率反激隔离就挺不错的