世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

改电压

[复制链接]
查看: 1066 |回复: 14
1
a289526422
  • 积分:397
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:19
积分:397
LV4
初级工程师
  • 2019-6-5 18:21:56
10问答币
求大神:1:下图是12V电路图,现在因电路要求改成变压器直接输出5V,去掉7805,请问在电路不变动的情况下改采样电阻能否成功。我试过将R39电阻改成5.1K,电压是5.5V-6.2V之间调动。2:如更改采样电阻不行的话,可不可以更改变压器绕线匝数。请大神用EE22的变压器骨架设计个5V3A的开关电源绕线。

2019-06-05_180807.jpg (116.29 KB, 下载次数: 48)

电路图

电路图

2019-06-05_184851.jpg (39.72 KB, 下载次数: 50)

变压器

变压器

最佳答案

查看完整内容

Tin=130t Taux=25t Tout=9t L=0.72mH
收藏收藏1
tylem
  • tylem
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:185
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:28
积分:185
LV2
本网技师
  • 2019-6-5 19:37:38
 
理论上来讲,如果是断续模式,输出电压变小,变压器也是可以工作的,并且功率可以不变,但是会出现一个问题,反射电压变小,更容易进入连续模式
pansankuang
  • 积分:471
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:51
积分:471
LV6
高级工程师
  • 2019-6-6 08:19:52
 
改电阻是可以的,电压大于5V是因为匝比不合适。输出匝数太多。
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
  • 2019-6-6 11:19:13
 
增益变化较大时,建议同时修改输出反馈电阻和变压器的匝比。
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-6-6 13:27:22
 
Tin=130t
Taux=25t
Tout=9t
L=0.72mH
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2019-6-6 14:26:24
  • 倒数10
 
伟林版主好久不见,生意可好?
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-6-6 16:42:42
  • 倒数9
 
有一首歌叫做从头再来
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2019-6-6 17:28:34
  • 倒数8
 
端午节快乐 !
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-6-7 09:13:10
  • 倒数7
 
同喜,,,,普天同庆
leoliang
  • 积分:4872
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1429
积分:4872
版主
  • 2019-6-7 17:27:00
  • 倒数6
 
伟歌好久不见,重现江湖了?
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-6-7 19:52:30
  • 倒数4
 
是阿,回来的感觉真好,我发了站内消息给你.
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-6-7 17:48:29
  • 倒数5
 
我还以为是有人在盗号呢?原来是重出江湖了。
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-6-7 19:53:22
  • 倒数3
 
谢谢各位老朋友惦记
a289526422
  • 积分:397
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:19
积分:397
LV4
初级工程师
  • 2019-6-20 19:12:39
  • 倒数2
 
你好,伟林电源 根据你的匝数绕的变压器调采样电阻老是跳动,能否根据原理图算出反馈电阻的大概阻值,拜托 很急。

2019-06-20_191616.jpg (143.62 KB, 下载次数: 34)

原理图

原理图

2019-06-20_191642.jpg (129.24 KB, 下载次数: 36)

原理图

原理图
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
最新回复
  • 2019-6-20 22:42:04
  • 倒数1
 
用这个变压器参数:
Tin=132t
Taux=41t
Tout=9t
L=1.56mH
电路参数如下:

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号