| | | | | 你的困惑解决如下(针对维也纳整流器):
1、电感
A、Boost电感三只,已经有设计,
B、差模电感三只,大致按A的磁芯规格减少两档设计,线径与A大致相同绕满窗口,临界饱和确定气隙(导磁率)。
C、共模电感一只,高导环形磁芯规格在A~B范围内,120度分三格窗口,线径与A相同分别绕满三格窗口。
2、Y电容:普通275VY1电容即可,(总)容量有安规限制
3、同上
4、二次侧的Y电容接原边GND于EMI有利,但也有接PE的,由设计确定。
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 主要想问:1.跨接在变压器初次绕组间的电容也是Y电容吗?这个值怎么定?电压怎么确定?你们用多大的?
2.PE点是接Y电容的一个脚,问题在于二次侧需要接PE吗?很多电源的DC输出中的GND和PE脚是通的
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 1.Y电容分为Y1和Y2电容;Y1电容耐压400V,脚距10mm,主要用于初次级之间,是为了满足安规距离6mm的要求,耐压能达到3750V以上;Y2电容耐压250V,脚距7.5mm,主要用于共模干扰(L/N对PE之间),一般安规距离要达到3mm以上,耐压只能达到2500V以上。
2.原边L/N对PE是要接Y电容的,用于抗共模干扰;副边(输出地)不能接PE,安规要求输出到外壳(PE是要接外壳的)的耐压要≥500Vdc。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 非常感谢!实际机壳最终还是接地的,也就是次级的GND还是要接PE。
|
|
|