定周波电源两输出端波形异常

[复制链接]
查看: 4494 |回复: 3
1
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2019-6-20 10:07:59
10问答币
前辈们,最有遇到个“定周波电源”搞晕了,只能来这里请教了有一款输入100V/50HZ的定周波电源,输出调为220V/50HZ,用示波器查看波形时,两个输出端口都有波形,但是我们的市是火线上有波形,零线上没有的,这是怎么回事?我也试了下输出100V/60HZ也是一样的,而且电压波形会自动从小到大,然后又从大到小,搞不懂了。
100V-50HZ.bmp
100V-60Hz.bmp
220V-50Hz.bmp
定周波电源.png
市电220V-50Hz.bmp

评分

参与人数 1财富 +20收起理由
世纪电源网雪花 + 20感谢提问!

查看全部评分

世纪电源网雪花
  • 积分:26519
  • |
  • 主题:719
  • |
  • 帖子:1985
积分:26519
超级版主
  • 2019-6-20 15:47:29
  • 倒数3
 
你好,欢迎发布光伏逆变版区的帖子,本次提问送您20财富值,可用于下载本站电子资源,本版区财富值获取方式(最高6000财富值+400元礼品):https://bbs.21dianyuan.com/thread-311040-1-1.html
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-6-20 19:41:52
  • 倒数2
 
楼主在线路变换当中是否加入其它元件了例如降压变压器等  如果是这个样子的话 也就没有零线和火线之分了

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2019-6-21 14:18:12
  • 倒数1
 
应该是有,我查了一些资料,定周波电源也就变频电源,内部电路通过AC-DC-AC-调压-输出,我不明白的是为什么一个端口电压在从小到大上升,而此时另一个端口电压从大到小下降,我是通过示波器看的,怎么回事?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号