| | | | | 这样连是没问题的。测的是输出比输入,不是输出比给定。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这个看你怎么考虑。
这个是开关电源的闭环特性,但是不是自动控制原理上的闭环。
你在下面已经贴了图,这样测的就是G*H,是开关电源的闭环特性;而这同时是自动控制原理上的开环传递函数,而自动控制原理上的闭环传递函数是G/(1+G×H)。
|
|
|
| | | | | | | | | | | “这样测的就是G*H,是开关电源的闭环特性” ----- 不是吧,兄台不妨考虑一下这样测的原理。开关电源系统和自动控制系统,是一不二。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我暂时只理解到这一层,如果有什么问题还请指点一下。。。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | Vo(s)/Vref(s) 才是闭环特性(闭环传输函数),1楼的,输入扰动信号vin(s)经过补偿器,PWM,功率级处理后,得到在输出端的扰动信号vo(s),即vo(s) = Gcomp*Fm*Gpower*vin(s),是开环特性。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嗯,这些我是认同的。现在我的疑问是,我们评估开关电源的电压环路的稳定性时,就是用楼主给的接线方法,测出来的是G*H,就用这个来评估稳定裕量。所以我说这个G*H就代表了反馈环路的闭环特性。
我上面这段描述,如果有什么问题,还请再指导一下。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可以的。就是从测量得的开环G*H,去评估闭环G/(1+GH)的相对稳定性。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
是这样的吗,老师 。那在低频段增益不应该是0dB么
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | C(s)就是F(s),C(s)/F(s)当然是1,或0dB,但C/F 不等于G*H 。
|
|
|
|