| | | | | 自己考虑了一些:
比如减小输入共模,过零点检测,但是这些都无法合理解释。
剩下就是绝缘距离问题?
|
|
|
| | | | | | | 确认过了,就是安规间距的问题,放在中点有利于减小三相安规闪距,方便画板子。 |
|
|
| | | | | | | | | 要明白BUS的正和负对机壳(机壳不接大地的时候)是有电位的,本身BUS的中点也是悬浮的。至于说要把BUS中点作为控制地,本人感觉不妥,最好是隔离。做个开关电源,其中一路+5V单独给控制电路的供电,这样是最好的。
|
|
|
| | | | | 要明白BUS的正和负对机壳(机壳不接大地的时候)是有电位的,本身BUS的中点也是悬浮的。至于说要把BUS中点作为控制地,本人感觉不妥,最好是隔离。做个开关电源,其中一路+5V单独给控制电路的供电,这样是最好的。
|
|
|
| | | | | | | 是非隔离的系统用隔离电源的很少,母线使用的是电解电容串联,拆机很多家都是地接的电容中点,应该使用没有问题。
|
|
|