三相逆变器为什么使用桥臂中点作为控制地?

[复制链接]
查看: 1746 |回复: 5
1
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-7-22 19:35:19
10问答币
今天看一个三相逆变器的电路,发现使用的是母线桥臂中点作为控制地线;
从运放的共模角度看检测母线电压可以减小输入的共模量。但是供电是5V,轨到轨就不需要来考虑共模不够的情况。
中点地还需要使用负压供电,增加了辅助源的设计难度。
那么为什么不直接接母线负呢?

收藏收藏
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-7-24 08:59:52
  • 倒数5
 
自己考虑了一些:
比如减小输入共模,过零点检测,但是这些都无法合理解释。
剩下就是绝缘距离问题?
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-11 17:11:00
  • 倒数4
 
确认过了,就是安规间距的问题,放在中点有利于减小三相安规闪距,方便画板子。
nytbwp12
  • 积分:2215
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:45
积分:2215
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 23:37:50
  • 倒数3
 
要明白BUS的正和负对机壳(机壳不接大地的时候)是有电位的,本身BUS的中点也是悬浮的。至于说要把BUS中点作为控制地,本人感觉不妥,最好是隔离。做个开关电源,其中一路+5V单独给控制电路的供电,这样是最好的。
nytbwp12
  • 积分:2215
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:45
积分:2215
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 23:38:33
  • 倒数2
 
  • 2019-8-27 08:44:46
  • 倒数1
 
是非隔离的系统用隔离电源的很少,母线使用的是电解电容串联,拆机很多家都是地接的电容中点,应该使用没有问题。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号