10问答币
最近对地的问题很苦恼,如图,不理解这个地为什么是直流侧的地,AGND的输出不是相对于DGND而言吗。有人能给解释一下吗。

QQ截图20190819161627.png (573.26 KB, 下载次数: 77)

QQ截图20190819161627.png
收藏收藏
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-20 09:50:51
  • 倒数3
 
你的采样都是相对控制地GND来的,你不应该标AGND,DGND,这两个点只能算S1,S2,给你的隔离驱动的地。
LEFT6666
  • 积分:2228
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:165
积分:2228
LV8
副总工程师
  • 2019-8-20 20:25:56
  • 倒数2
 
非常感谢您的解答,采样是相对控制地GND而言我能理解,但是我的正弦输出ACL是相对ACN而言的不是吗,如果按图反馈,那我ACL不就是相对GND而言,那就不是我想要的正弦反馈了呀,这也是我想不通的地方。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-8-21 13:18:19
  • 倒数1
 
所以你的采样应该是ACL和ACN差分采样,你的ACL ACN都是需要采样进来控制的。不能只采样一边