世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

请问bode100如何扫电流环

[复制链接]
查看: 1568 |回复: 4
1
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-26 08:47:53
10问答币
有bode 100,采用霍尔采样电感电流,请问是否可以扫环路,如何接

最佳答案

收藏收藏
greendot
  • 积分:31572
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8690
积分:31572
LV12
专家
  • 2019-8-26 12:47:26
  • 倒数4
 
原理应该和电压环一样,在Current error amp 输入处注入扰动信号。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-26 13:22:50
  • 倒数3
 
但是实际中这个扰动加在哪里?运放后面给采样?
greendot
  • 积分:31572
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8690
积分:31572
LV12
专家
  • 2019-8-26 14:44:04
  • 倒数2
 
这样:

夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-8-27 08:41:49
  • 倒数1
 
谢谢,学习了。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报