关于二型维也纳拓扑(如图所示),其MOS管驱动不打的情况下,该拓扑不是属于三相桥式整流吗?对于电容C1、C2的总电压和应该是不超过两相相电压峰值的,但是实际上做的时候,电容C1、C2的总电压会超过两相的相电压峰值,为何,百思不得其解!!!!!

维也纳拓扑

维也纳拓扑

最佳答案

查看完整内容

通过仿真,可以更明显看出差别
Fly_Lyle
  • 积分:5284
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:82
积分:5284
LV8
副总工程师
  • 2019-10-8 22:48:00
  • 倒数3
 
a、b、c三相输入220VAC电压时,该拓扑处于不控整流状态时,Vc1+Vc2应该小于Vac(任意线电压)的峰值的,即(Vc1+Vc2)≤220*√3*√2=538,但是我们实际做出来的机器在同样的条件输入的情况下,不控整流(Vc1+Vc2)能够升压至610V,为何,为何,为何!!!
闪烁
  • 积分:51269
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51269
版主
  • 2019-10-9 08:25:31
  • 倒数2
 
因为前端的电感作用,在整流时,电感流过电流,电感上的电流不能突变,所以整流出来的电压应该是220*√3*√2+UL;
闪烁
  • 积分:51269
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51269
版主
最新回复
  • 2019-10-9 08:57:34
  • 倒数1
 
通过仿真,可以更明显看出差别