世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

请问变压器次级输出接地问题

[复制链接]
查看: 4703 |回复: 3
1
jing3009
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:16
积分:134
LV2
本网技师
  • 2019-10-24 20:37:34
10问答币
如图中变压器次级2个整流输出的负极可以和次级输出的交流地共接吗,这样整流桥会爆的吧?

最佳答案

查看完整内容

只要交流的两极不进入整流桥整流后的连接,他就不是白整流。一极没啥事,麻雀站在一根高压线上也不触电的原理。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2019-10-25 09:33:46
  • 倒数3
 
如果只是共地,不共负载,不会爆
jing3009
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:16
积分:134
LV2
本网技师
  • 2019-10-25 10:49:05
  • 倒数2
 
这样接线,交流的一极又进入整流桥整流后的负极,他这样不是白整流了吗?
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
最新回复
  • 2019-10-25 10:52:20
  • 倒数1
 
只要交流的两极不进入整流桥整流后的连接,他就不是白整流。一极没啥事,麻雀站在一根高压线上也不触电的原理。

评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网-九天 + 10

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号