我寻思了一下,目前看到的变比都很小,变比是和PCB的层数有关吧
leoliang
  • 积分:4868
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1429
积分:4868
版主
  • 2019-11-7 14:21:56
  • 倒数5
 
不是变比小,是变比大。
anthony
  • 积分:8062
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:980
积分:8062
版主
  • 2019-11-7 15:21:36
  • 倒数4
 
不同的应用,缺点不一样,请把问题描述清楚。
世界和平
  • 积分:1275
  • |
  • 主题:96
  • |
  • 帖子:111
积分:1275
LV6
高级工程师
  • 2019-11-20 15:20:05
  • 倒数3
 
优点是体积比较小,而且集成度很高。缺点没法调整参数,必须一次成型且磁芯安装比较麻烦,一般工人控制不好气隙大小。
frest
  • frest
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:714
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:16
积分:714
LV6
高级工程师
  • 2020-6-5 20:44:13
  • 倒数2
 
整体一致性好,漏感低,效率高,打样成本比较高
arhui88
  • 积分:787
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:164
积分:787
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-7-31 20:29:50
  • 倒数1
 
我寻思了一下,我在设计生产平板变压器的过程中发现,除了贵,没什么缺点!
PCB平板变压器是电源研发的必然趋势,看谁走在最前面把量走起来,量起来了平板变压器的成本也会降下来。