经过LCL滤波器两个电感的电流是否有角度的延迟?

[复制链接]
查看: 1021 |回复: 4
1
啊哈哈哈嘿
  • 积分:1121
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:41
积分:1121
LV6
高级工程师
  • 2019-12-1 22:26:05
10问答币

收藏收藏1
闪烁
  • 积分:51778
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51778
版主
  • 2019-12-2 08:43:09
  • 倒数4
 
说的是并网逆变器输出侧吗?电流经过LCL滤波是会有角度滞后的,这个滞后可以在软件角度那里补偿回来。
啊哈哈哈嘿
  • 积分:1121
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:41
积分:1121
LV6
高级工程师
  • 2019-12-2 17:13:26
  • 倒数3
 
我是想问整流器的,我的意思是经过网侧电感的电流(也就是只经过网侧电感但还没有经过电容支路和整流侧电感时的电流)和经过整流侧电感后的电流,这两种电流会有角度上的滞后吗?逆变器的话和整流器的效果应该是一样的吧?
闪烁
  • 积分:51778
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51778
版主
  • 2019-12-2 17:32:06
  • 倒数2
 
会有滞后呀,但是你既然是整流器了,直接控制输入电流的角度跟随市电角度就可以了,没必要管电感后面的电流角度呀?(我理解为你是想控制整流的电流波形更好的跟踪市电波形,减小对市电的谐波)
啊哈哈哈嘿
  • 积分:1121
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:41
积分:1121
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-12-2 20:35:01
  • 倒数1
 
这个是的,就是在做的时候考虑到这个问题,因为正常控制的话肯定是角度一样的,所以就想问一问没有控制的话是不是会有延迟。这就知道了