| | | | | | | 什么电流探头?但是电感电流的相位和并网电压也是反相的。。
|
|
|
|
|
| | | | | 是不是锁相环没锁好,导致没有跟随。另外文革题外话,我知道不会,但是为什么逆变器与电网间的电感电容不会使电流电压超前或者滞后 |
|
|
| | | | | | | 自己回复一下,刚看到答案: 在光伏并网发电系统中,并网逆变器工作在有源逆变状态且其功率因数应为1,以保证不对电网造成污染。当电网电压Unet一定时,若控制Ua沿ab方向调节,则从矢量图中可以看出电感电压矢量UL滞后电网电压矢量Unet 90°,并网输出的电流I超前电感电压矢量UL 90°,即与电网电压同相位,从而实现无污染的并网输出。 所以说会有超前滞后,但并网逆变器单位功率因数运行的效果会对其调节。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我理解的是要求同频同相,然后我的算法控制会使其同频同相,但是就是逆变器与电网侧存在一个电感的话,电感电压超前电流90°。最后我的输出一定是同频同相的,但我并网前端的电感会不会存在一个相位差问题
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 这是个buck电感,只要有电感不就是会有超前或者滞后吗
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 兄弟你把问题想简单点,前面母线的电压是个直流电压,后面市电是个交流电压,这里的电感是为了控制电流,你干嘛去纠结电流落后或者超前90度呢?你说的超前跟落后是对前面母线电压而言的,跟后面交流电压没什么直接关系,你理解成市电的电压就是为了给你去锁相,算出市电的角度,然后这个角度拿来控制电感上面电流的角度是不是就输出了跟市电同相位的电流,如果想要输出电流跟市电电压有个相位差,只需要将市电电压锁相得到的角度,加上你想要控制的电压跟电流的相位差,然后将这个和的角度用来控制电感电流,是不是就实现了市电跟输出电流的相位差了?
|
|
|
|
|