这是带载时候测的,带载150R,CH3为输出电压。
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 电路图及参数上不存在什么问题,(个人认为R7是不需要的,短路即可),如果还是不行的话,可能就是你layout有问题了
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 兄弟,你上传了个原厂demo的原理图,ST的demo参数和你一致,为什么你用的时候不行?你得检查下自己画的原理图对不对,layout对不对,和demo的PCB区别在哪。
另外你这不是过载造成的,过载的重启时间是1s,你这个时间大概只有250mS.
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主能不能分享一下你的layout和解决方法,大家一起进步! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不是layout 的问题,是器件型号焊错了。那个快恢复二极管的型号焊错了。 |
|
|
| | | | | 本人曾经遇到过类似的情况 所用IC型号不一样 建议楼主更改一下输出端高频滤波电容和负载电阻的大小,本人所遇的案例是由于负载电阻过大造成的
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 会不会是实际电路中, C7 太大 或者 R5、R6 太大,导致Vfb与 15V 输出间的时间常数关系不正常,导致输出“打嗝”
|
|
|
| | | | | | | 这个UBCK输出12V0.1A 如果想扩流到12V10A 用何办法整
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | ieiz这位朋友 具体该怎么做呢 可以画个图嘛 我公司里有个设备上有400V的母线电压 要加几个12V风扇 也有10A的电流 如何用BUCK把400V降到12V 有10A的功率 希望你画个图 谢谢
|
|
|
|