| | | | | | | 耐压方面反而不是问题,铝基板相当于机壳大地,变压器初级线圈对磁芯耐压,次级线圈对磁芯耐压都有明确要求,但是磁芯对机壳大地耐压,反而没有什么规定吧
|
|
|
| | | | | | | | | 这种说法是把磁芯当做中间导体,此时磁芯和铝基板间不需要进行耐压测试,初次级均和磁芯保证基本绝缘即可. |
|
|
| | | | | | | | | | | 所以现在就是担心这个,将磁芯看成一个导体,毕竟是有磁场的东西和外面的铝基板金属接触,会不会带来意想不到的影响?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 首先,你的铝基板是和哪里的功率管贴着的? 初级的MOS还是次级整流的肖特基或者MOS,铝基板是否有接地,不接地的话,EMI应该会有问题吧.
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 原副边所有的管子,都贴到铝基板上,通过导热陶瓷片隔离,铝基板相当于机壳,是与大地接通的 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你检查下安全距离吧,看下功率管的PIN脚和初次电路到铝基板,以及磁芯到初次级电路之间的距离是不是满足基本绝缘的要求. (我估计十有八九是没满足的,没看到实物只能提醒你检查下.) |
|
|
| | | | | 1.安规角度看,变压器磁芯通常属于初级或者中间级,如果铝基板和变压器磁芯接触,则铝基板需和次级保证加强绝缘的安全间距.
2.铝基板作为功率器件的散热片,那应该是已经接地的,和变压器磁芯接触,个人认为电性能上没什么问题,我也见过很多产品这么做.
|
|
|
| | | | | 小弟也有些愚见:变压器磁芯与基板靠这么近,那变压器的原副边的耦合会不会也加强,EMI可能会有问题;还有一个要考虑的,靠这么近会不会影响变压器磁场分布,要不要测一下在这种情况下变压器的漏感是否有变化。 |
|
|
|
| | | | | | | 是的,我就是担心这个变压器靠贴铝基板,会影响其磁场分布。 |
|
|
|
| | | | | 我们以前也有碰到的,都是在散热器上贴玛拉胶带的。还有变压器类的碰到金属倒没什么影响,像工字电感类的接近金属会对干感量影响很大
|
|
|