| | | | | 也许是你打耐压的方法不对,常规来说是将"L"和“N”短路对输出的"+"和“-”短路或对外壳打耐压。 |
|
|
| | | | | | | 是L、N短接的,对外壳(地)打的,漏电流几十ma了
|
|
|
| | | | | | | | | 常规民用UL标准是(2U+1000V2即40V*2+1000V)1480V/50mA;TUV标准是3750V/50mA;医用是4000V或3750V/50uA。大部分情况打高压漏电流偏大是因为爬电距离不够或变压器骨架材质问题或绝缘漆问题;也有绕线方式不正确引起的。 |
|
|
|
| | | | | LN之间的压敏没有关系,LN对地的压敏和放电管串联使用,增加耐压等级。(如下图) 另外,按标准不是2KV的耐压,医疗的初次级是4KV,初级对地是1.5KV.
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 哦,明白了,2K是按GB4793算的,不过这个算的是初次级的,我打错了,打的对地了,谢啦
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
按表上基本绝缘打1000多,双重/加强绝缘=基本*1.6,大概2KV多算的,不知道理解的对不对,应该初次级按双重/加强,初对地按基本绝缘打吧
|
|
|
| | | | | | | 还想请教个问题,压敏电阻和放电管串联的耐压值是按里边击穿电压最大的那个嘛,选型时是不是应该两个电压值接近比较好
|
|
|
| | | | | | | | | 耐压是两个器件总的耐压值,但每个承担多少电压就有点复杂啦,需要算均衡电压。一般粗咯设计的话,直接根据电阻分压估算下就可以了。
|
|
|