世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

这个电路Y电容怎么放置

[复制链接]
查看: 757 |回复: 4
1
信天翁
  • 积分:1130
  • |
  • 主题:50
  • |
  • 帖子:179
积分:1130
LV6
高级工程师
  • 2020-3-28 16:04:58
10问答币
各位大神,请问这个非隔离的电路Y电容怎么加上去? 1585382518(1).png
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2020-3-28 21:59:23
  • 倒数4
 
图中接地的符号确认无误吗
nc965
  • 积分:92945
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27162
积分:92945
版主
  • 2020-3-29 08:19:00
  • 倒数3
 
这个是非隔离,(除非有金属外壳)不需要Y电容,可以加个Z电容,在EC1\EC3之间,500V221即可,1206的话焊盘间距加宽到2mm(同样的原因R7要用2只串 )。
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:545
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-3-30 09:02:50
  • 倒数2
 
非隔离反极性buck电路,画的好别扭,不需要加Y电容。你这个EMI过不了吧,除非功率很小(0.25W以下),可以fuse用大阻值的电阻,否则初级需要CLCπ型滤波.
szhdx800
  • 积分:336
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:6
积分:336
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2020-4-5 17:54:52
  • 倒数1
 
在输出端的V+与桥堆的的+极,加上Y电容