世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

变压器计算疑问

[复制链接]
查看: 1298 |回复: 5
1
qiouchen2
  • 积分:2077
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:111
积分:2077
LV8
副总工程师
  • 2020-3-31 10:08:47
10问答币
在论坛看了一位前辈计算的变压器公式有几个地方还不是太理解。想请大家请教一下。

收藏收藏
qiouchen2
  • 积分:2077
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:111
积分:2077
LV8
副总工程师
  • 2020-3-31 16:47:37
  • 倒数5
 
没人解释下吗

夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2020-3-31 19:19:58
  • 倒数4
 
这个是什么拓扑,不是很明白


Pcond指的是MOS的导通损耗吧,后面的CLAMP是钳位损耗??
qiouchen2
  • 积分:2077
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:111
积分:2077
LV8
副总工程师
  • 2020-3-31 21:55:04
  • 倒数3
 
反激的,我是看论坛里面的发的,有点不理解。你觉得这样算有问题吗,往往算出来的是不是还是要实际调试,我是个新手,有许多要学习
wwll053
  • 积分:5402
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:213
积分:5402
LV8
副总工程师
  • 2020-3-31 22:37:13
  • 倒数2
 
要把线路发出来,看计算不看线路只能靠命名去猜了。
我猜也分别是导通损耗和三路钳位吸收电阻的损耗了。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

qiouchen2
  • 积分:2077
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:111
积分:2077
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2020-3-31 22:55:13
  • 倒数1
 
https://bbs.21dianyuan.com/forum. ... ;page=11#pid1327104 我是在这看的,按这个计算可以吗