1,结构形式:
模块化、积木扩展式并联结构,不受个数限制,方便扩容。
2,额定电压:
AC380V±40%,宽幅可适用于各种电压不稳场合。
3,滤波次数:
任何负载情况下滤波效率为THDi<3% 补偿谐波次数不低于100次。
4,品牌:施耐德,ABB,澄诺灏亚,GE。
5,自动复位:
在非硬件故障条件下自主智能启动,有效减少用户维护量。
6,元器件:
IGBT德国英飞凌,直流电容芬兰诺基亚,电感德国爱普科斯,驱动单元瑞士CONCEPT,风扇德国EBMPAPST(寿命20万小时,日本NMB寿命5万小时,其它合资国产寿命2万小时),整机使用寿命20年。
7,维护的便捷性:
具有热拔插功能,可带电在线维护,十分便捷。
8,可靠性及温度均匀度:
柜内部不存在温度过高的电气元件,整个柜体内部温度均匀,可靠性高。
9,控制芯片:
美国Xilinx全FPGA军工级控制芯片,每个芯片内含84个DSP,反应超快,精度极高。
10,噪音:
补偿谐波电流时电感几乎没有噪音。
11,并机方式与均流效果:
高速分布式控制系统,并机由一个FPGA集中控制多个APF模块,均流效果好,无故障。
12,控制方式:
采用开环与闭环相结合控制,可适用于各种治理场合。
yaopengchinaren
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:132
LV2
本网技师
  • 2020-5-11 10:08:37
 
大哥,然后呢?
打广告?
还是做了对比性能测试?
还是要干啥?
sun_yh
  • sun_yh
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1899
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:38
积分:1899
LV6
高级工程师
  • 2020-5-11 19:54:22
  • 倒数10
 
用fpga做,跟踪100次以上是有可能的,但是个人比较好奇功率拓扑的开关频率是多少?毕竟是igbt,但是开关频率低的话,100次以上的谐波又很难跟踪。
switchp
  • 积分:2536
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:199
积分:2536
LV8
副总工程师
  • 2020-5-12 17:52:20
  • 倒数9
 
这个电网电压范围这么宽,不是很好做吧,100次的谐波输出母线要设置到多少?电解电容怎么串都是一个问题啊。
sun_yh
  • sun_yh
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1899
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:38
积分:1899
LV6
高级工程师
  • 2020-5-12 20:28:45
  • 倒数8
 
不会啊,电网电压范围不是+-40%吗?直流侧电压抬高就可以啊,当然硬件上要能承受,不过还好,比HVDC低了。电流100次以上理论上没问题,关键还是开关频率足够高,系统能跟踪100次以上谐波。
switchp
  • 积分:2536
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:199
积分:2536
LV8
副总工程师
  • 2020-5-13 08:50:31
  • 倒数4
 
这个母线设置到1200V都不够,管子怎么选?1700V?IGBT的话频率就上不去,那只能用多电平的了。


什么负载设备能有100次的谐波?这个有没有大牛介绍下?满满疑惑。
sun_yh
  • sun_yh
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1899
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:38
积分:1899
LV6
高级工程师
  • 2020-5-13 15:54:15
  • 倒数3
 
1200够了吧,三相常规750差不多了。igbt是开关频率上不去,所以个人也疑惑怎么搞,是不是多电平,还是软开关。100次以上只是理论上可以,实际apf来说,个人觉得20多次都够用了。
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2020-5-13 23:41:19
  • 倒数2
 
正常APF,11次以上走高通,100次自然全绿了。
sun_yh
  • sun_yh
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1899
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:38
积分:1899
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-5-14 13:04:46
  • 倒数1
 
我的理解是它说的100次指分次补偿(可选的那种),如果是您说的那种全补偿的话,的确它的100次啥的确实是个噱头了。。。
tmcent
  • 积分:26685
  • |
  • 主题:242
  • |
  • 帖子:1152
积分:26685
LV10
总工程师
  • 2020-5-12 20:35:58
  • 倒数7
 
广告吹的好,一张嘴就滤除100次谐波。。。
xutong
  • 积分:18373
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:148
积分:18373
LV10
总工程师
  • 2020-5-12 21:04:17
  • 倒数6
 
100次,真厉害
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2020-5-12 22:29:21
  • 倒数5
 
100次谐波补偿、滤除,五十年前已实现,这是要展示先进还是打算讨论技术?贴上堆豪华元件表示高档?先进?

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号