在有些电源中要用到MCU来控制电路,供电是通过电阻和稳压管。有些是通过输入AC通过电阻来供电,有些是通过整流滤波后大电解上供电,从大电解上取电怎么损耗会高呢?如果从输入AC取电,电流怎么算呢,这个电压是按照平均电压还是峰值电压来算?
电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2020-6-12 08:52:11
  • 倒数9
 
file:///C:/Users/Rocky/AppData/Local/Temp/fd54a6fa-ef7b-48fb-98e7-f8b4955a34b5.tmp请问,你这要L或N线单线取样供电,还是需要L,N线同时取样供电?
电压取样电路.jpg
电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2020-6-12 09:00:23
  • 倒数8
 
坛友你好。请问你是要,L线或N线单独供电,还是要L和N线,同时取样供电。在不同取样供电方式下:计算出的输入电压有效值和输入电压平均值是不一样的。之后才确定供电电流的有效值和平均值。

这个是双路取样的

这个是双路取样的
电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2020-6-12 09:41:01
  • 倒数7
 
坛友你好!请问你这是想要单独从L或N线取样供电呢?还是同时从L和N线同时取样供电,不同的方式,计算出来的电压有效值和平均值是不一样的?
电压取样电路.jpg
电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2020-6-12 10:31:43
  • 倒数6
 
怎么回复,显示不出来。尴尬。
mao58706
  • 积分:663
  • |
  • 主题:67
  • |
  • 帖子:119
积分:663
LV6
高级工程师
  • 2020-6-13 22:49:26
  • 倒数4
 
就单路ac取电。比如这个芯片要多少mA,算这个电阻的取值,ac输入电压是正弦波,这个电压怎么取呢?
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2020-6-14 10:08:32
  • 倒数3
 
按:(最低交流电压 - 输出电压) / 电流 = 电阻
一般电流低于1mA此方案勉强可用,以此为例:
最高交流电压=277Vac
最低交流电压=175Vac
输出电压 = 5V
输出电流 = 1mA
降压电阻 =(175Vac-5V)/ 1mA = 170KΩ
电阻耐压 = 277Vac*√2  = 391Vpp(1206封装耐压200V,至少两颗串)
电阻损耗 = (277-5)*(277-5)/ 170KΩ = 0.44W
按长期可靠运行热功率降额到1/4计,电阻封装功率 = 0.44*4 = 1.75W(1206为1/4W,至少用6只2串3并或者3串2并)
这只是全波整流,满打满算,浮地,对谁也无法操作。
如果是以别人的全波整流硅桥后的负端为5V地(或者以零线或者火线为5V地),只能半波整流
半波整流,阻值减半,耐压和功率不变。即 1mA 85K 1.75W
输出电压加倍,参数基本不变
输出电流加倍,阻值再减半,功率加倍,2mA 42K 3.5W,10mA 8.5K 17.5W、、、
双路AC取电(到桥后地),阻值功率不变,1mA  85KX2  1.75WX2
最低输入电压减半,阻值减半,功率4倍,88Vac 1mA 42K 7W
以上计算只是大致,八九不离十

评分

参与人数 1财富 +10收起理由
mao58706 + 10

查看全部评分

电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2020-6-15 10:02:35
  • 倒数2
 
一般芯片的供电电流,规格书里面有写的。一般是有效值,同时芯片有开启电压,有个钳位电压(用来计算输入电流的有效值)。
接下来算输入电流的有效值,要大于芯片的启动电流。如果如果芯片只能从Ac端取样供电,那么输入电流的有效值要大于芯片的正常工作电流。
下面是计算公式:
因为是半波:按第三个公式来计算输入电压的有效值(你把电流替换成电压就好了,工作太忙了,没有改):
例如:AC端:输入电压220V.
芯片启动电压8.5V:启动电流:20uA.
半波取样输入电压有效值:=220*1.144*根号(0.5/2)=125.554V
125.554-8.5=117.054V
那么启动电阻=117.055V/20uA=5850000Ω。实际到时再留点余量,取个6MΩ。就好了。考虑到耐压:即两个3MΩ的并联就OK啦。


芯片供电有效值

芯片供电有效值
第三个.png

评分

参与人数 1财富 +10收起理由
mao58706 + 10

查看全部评分

nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2020-6-13 22:11:07
  • 倒数5
 
一直以来缺乏一种可靠性高的方案
电源和DIY的结合
  • 积分:207
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:207
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2020-6-17 16:31:04
  • 倒数1
 
有没点收获呀,亲。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号