| | | | | | | 短接这个电感,不叫,而且这啸叫也不是这个电感发出来的,但是只要这个电感介入工作,就会啸叫,连空载电压都不稳定;短接后除了纹波大一点外,就没啥毛病了。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 既然如此,为啥不拿掉这个电感呢?
你实在想用电感就这样:
|
|
|
| | | | | | | | | | | 这是个系列的机种,其他型号要用到,而且拿掉它,纹波会超,现在输出的滤波电容已经到了这个尺寸的最大值了,而且,不是每个样板都这个鸟样,所以我觉得这应该是哪个元件有问题或者用错了料,
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 接错了线,如图。其他板即使不是这个鸟样,也是临界这个鸟样,风吹草动就会发飙。
|
|
|
|
|
|
| | | | | LC谐振频率与你的工作频率关系是怎样的,你可以量取流过电感中电流波形看看 |
|
|
|
| | | | | 你的环路采样放到LC后面了,环路又没调好,导致环路不稳定导致的。需要调整LC的截止频率或者调整环路或者把采样点放电感前面,仔细调整一下就可以了。
|
|
|
| | | | | | | 嗯。同意你的看法。环路取样点的问题。而且,看这个输出就是个Pi型的。截止频率的问题需要好好调整
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | 主要问题估计是光耦的供电用的辅助绕组,取样又放到了电感后面的原因。
|
|
|