世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

开关电源噪声消除方法

[复制链接]
查看: 2557 |回复: 13
1
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-8 09:54:25
50问答币
Dear 各位大神,

有没有什么方法可以消除开关电源的噪声?问题是这样的:

我目前在做一个工业变频器,用反激电源产生一路隔离的7V电压,反激电源的输入是三相380V整流后的直流电压。输出7V再经过一路LDO转换
成5V为MCU供电,MCU的AD转换器是12位,软件工程师发现待机时AD转换器的低5位在跳动。我用示波器看到开关电源输出7V上面的纹波电压大约100mV,
但噪声比较大,超过200mV,主要是在开关频率点处。经过LDO后,纹波很小了,但噪声依然存在,所以我认为是噪声影响到了AD转换器。
我再用实验室的5V电源为MCU供电,AD转换器只有低3位在跳动,这是可以满足软件要求的。所以我想把开关电源引起的噪声消除,至少要降低,但
目前没有什么好的办法。。。
收藏收藏2
Adeus
  • Adeus
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1177
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:59
积分:1177
LV6
高级工程师
  • 2020-7-8 10:21:59
 
可以在7V输出加一个π型滤波电感试一下
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-8 11:41:19
 
这个噪声的频率都是几十兆Hz,是不是应该加个磁珠?
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2020-7-8 12:42:04
  • 倒数10
 
高频噪声采用电感或小电容进行处理,
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-8 14:47:18
  • 倒数9
 
请问兄台使用电感和小电容滤波,可以将噪声电压抑制到50mV以内吗?
nc965
  • 积分:93742
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27377
积分:93742
版主
  • 2020-7-8 12:12:41
 
不开关,就没噪音了
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-8 14:49:04
  • 倒数8
 
开关电源嘛,怎么能不开关呢
nc965
  • 积分:93742
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27377
积分:93742
版主
  • 2020-7-8 15:26:15
  • 倒数7
 
你可以选择不用开关电源啊,40年前的电器,也照样运行
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-9 19:25:57
  • 倒数4
 
开关电源成本低,效率高,变频器辅助电源采用开关电源是主流。公司一个同事说他们之前的产品12位的AD转换器只有最后2位波动,看他们的设计没有什么特别之处,难道是PCB layout做的好?
nc965
  • 积分:93742
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27377
积分:93742
版主
  • 2020-7-9 20:58:52
  • 倒数2
 
是的,但是开关电源的本质就是电压电流的高频切换,你不能消除,不但不能消除,你还得尽量维持它们的波形才行。你能做的只是尽最大可能使这种噪音不至于影响到其他设备,这是一个很大的课题,电磁兼容性。
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-7-10 15:14:31
  • 倒数1
 
我现在不考虑会不会影响其他设备,就是不想影响到内部采样
wh6ic
  • wh6ic
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:10634
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:726
积分:10634
LV10
总工程师
  • 2020-7-8 17:15:39
  • 倒数6
 
高频共模噪声,处理MCU的电源或者ADC、运放的电源更合适。  处理电源输出用处不大,其大部分是空间干扰
  比如MCU电源割开,串一粒电感或者小阻值电阻(比如 10~22 欧),就近 并一粒 10uF 或更大容量的电容,会干净很多。
zhonghello
  • 积分:818
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:113
积分:818
LV6
高级工程师
  • 2020-7-9 19:27:56
  • 倒数3
 
谢谢兄台的建议,我打算试试
五六电源
  • 积分:5054
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:308
积分:5054
LV8
副总工程师
  • 2020-7-8 21:37:35
  • 倒数5
 
用低噪声电源给MCU供电,比如工频变压器。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号