世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

IGBT的驱动波形有尖峰干扰

[复制链接]
查看: 2408 |回复: 5
1
蛊惑狼
  • 积分:444
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:444
LV6
高级工程师
  • 2020-8-3 14:44:14
HI~ 大家好

IGBT驱动波形空载的时候很干净,但接上电机后会有尖峰毛刺,15V纹波空载300mV,带上电机后1V左右。

目前怀疑是开关电源所致的,原变压器是采用三文治绕法,把初级重新绕过并加了屏蔽层后有改善但没完全解决。

前辈们都是怎么处理的?产品是变频器


1.jpg
2.jpg
3.jpg
a282350757
  • 积分:704
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:43
积分:704
LV6
高级工程师
  • 2020-11-13 01:41:53
  • 倒数5
 
我也是出现跟你一样类似的问题,驱动板驱动信号线走线长,后面加磁环改善了,不过加载到40K又出现了 我做的是三电平双向DC/DC 500升720 您是怎么解决的呢?
蛊惑狼
  • 积分:444
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:444
LV6
高级工程师
  • 2020-11-20 15:52:28
  • 倒数4
 
你好 你的干扰有确认问题吗?确定是驱动走线问题引起的?   你说的DCDC我没做过
xiaoxiangcheng
  • 积分:118
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:118
LV2
本网技师
  • 2021-8-15 12:40:20
  • 倒数3
 
电磁干扰好难搞好的吧!一般都是整个电源网络里都有!没有影响工作好多都不管了!
宝乐
  • 宝乐
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:801
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:189
积分:801
LV6
高级工程师
  • 2023-10-19 15:57:17
  • 倒数2
 
会不会是探头测试引入的干扰
nibafo
  • 积分:66
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:11
积分:66
LV1
本网技工
最新回复
  • 2023-11-6 12:33:12
  • 倒数1
 
有可能时驱动部分和功率部分走线影响的,尤其时“GND”处理不当。另外空载和带载15V电源deltaV,可能是电容的容值和ESR以及电源部分的走线,驱动电阻的大小等原因造成的。干扰不是玄学,干扰是个害羞的小姑娘,“保护”好她,给她属于她的空间和通路,她就不会慌张乱跑。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号