关于逆变器电压外环电感电流内环控制

[复制链接]
查看: 2128 |回复: 0
1
zxs2000
  • 积分:1450
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:180
积分:1450
LV6
高级工程师
  • 2020-9-11 16:46:34
1.关于逆变器电压外环电感电流内环控制,看了不少论文,内容都差不多是电压外环的输出作为电流内环的参考电流,我个人的理解是电压外环是采样回来的瞬时值电压跟参考正弦电压误差做PI运算得到一个电压外环的输出值,这个输出值应该要转换成一个正弦变化值吧!因为你采样回来的电流一般情况是一个正弦变化量,把参考正弦变换量跟采样回来的瞬时电流偏差做P或者PI运算得到最终输出值去控制SPWM信号幅值。我自己也测试过,能正常工作,但是感觉动态响应不好,还没有瞬时值单电压环反映快,因为外环电压输出被限制为电感电流的最大值,所以内环电流只是在电流达到最大电流时起到限流作用,把电压幅值拉低,不知道是不是我的PI参数有问题,我感觉用瞬时值单电压环,跟瞬时值单电流环,分别控制效果更好,没有到限流时都是单电压环工作,到了限流时电流环工作,电压环不起作用了,不知道这样理解对不对。


2.看论文有个流出图,电流环P算法这里没看懂,它只用一个KP乘以电压环的输出跟负载电流前馈值就得到最终输出,这样怎么能起到限流作用呢?

论文

论文