| | | | | 如果是正规厂家的铁氧体磁芯可能是铁氧体磁芯在运输或变压器绕制装配时受过碰撞你没发现。
|
|
|
| | | | | | | 会不会有可能因为我没有寖漆,在工作时候有震动导致出现裂纹?可能性大不大?我又重新缠了两个没有出现这个情况,但还是不放心
|
|
|
|
| | | | | | | 应该不是外力。但如果不是外力,在工作的时候它是在哪种工况下会出现裂纹呢?震动?热膨胀?两侧的开口我是一端用树脂胶固定的。会不会是这个胶的问题?
|
|
|
| | | | | | | | | 看一下你的胶是不是太硬了,热胀冷缩应力导致磁性损坏。可以考虑用软一点材质的胶
|
|
|
| | | | | | | | | | | 胶是挺硬的,不过刚才我好像发现了问题,因为我是将三层绝缘线直接绕制在磁芯上面的,发现在拐角处的线绝缘油损伤。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 绝缘损坏导致线圈对磁芯放电,造成局部温度过高,磁芯部分发热膨胀引起断裂。
|
|
|
| | | | | 变压器正常工作表面温度都不超50℃,说明不是因为变压器正常工作损耗发出的热量导致磁芯炸裂的,唯一能解释的就是磁芯很有可能曾经摔过或者是由于你在绕三层绝缘线的时候缠绕磁芯时用力过猛支撑点受力不均匀造成(内伤),因此存在了隐患。个人觉得第一种可能性比较大,毕竟磁芯出货之前厂商应该是有做过机械性能测试的,就算把绝缘线绕在磁芯上也不至于使用很大的力道来绕吧,估计没有哪个做变压器的会这么操作。
|
|
|
|