半桥LAYOUT布线载流计算问题;

[复制链接]
查看: 968 |回复: 3
1
peng2016
  • 积分:428
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:46
积分:428
LV6
高级工程师
  • 2020-11-26 21:39:07
10问答币
请教下各位坛友,设计PCB的载流一般考虑的是有效值,那么半桥逆变中假设母线电压760V,输出功率3000W,正母线到逆变上管的电流该如何取舍;是按只有正周期才有功率;是按3000W/380V  7.89A要求去走线,还是按全周期3000W/760V 3.94A去走线,谢谢!
收藏收藏1
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2020-11-26 22:19:11
  • 倒数3
 
4A足矣,不需那么准确,但尽量别走线,直接(母线电容)焊盘靠焊盘,就无所谓多少A了
peng2016
  • 积分:428
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:46
积分:428
LV6
高级工程师
  • 2020-11-26 22:39:21
  • 倒数2
 
空间有点受限放不进去,请教下版主按半功率除以2分之半周期电压有效值即可是吧~~
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
最新回复
  • 2020-11-26 23:39:13
  • 倒数1
 
平均电流还要减半(2A),有效电流比平均电流稍大,所以说4A足矣。最不占布线空间的是焊盘靠焊盘,不敷铜。